楼主: xyw879405346

[问题探讨] 这运行电流怎么计算出来的

[复制链接]
     
发表于 2024-11-18 08:55:37 | 显示全部楼层
xyw879405346 发表于 2024-11-15 19:39
常规空调设计提资个功率的话怎么26kW计算出100+A的电流,不是所有项目都有中标厂家提资最大运行电流呀 ...

你这是机房空调啊,不是单纯的制冷制热,需要恒温恒湿,所以有除湿+再加热,或者加湿,等等功能,这些都是耗电的,厂家给你啥电流你就用啥电流
     
发表于 2024-11-18 09:06:52 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-11-15 20:48
先不必多虑,通常情况下,机房空调的制冷量设计普遍余量大。
况且、哪座城市的夏季室外气温会高达45°C呢 ...

考虑环境恶劣通风不良屋顶暴晒,夏季室外烈日下超45度也很正常
     
发表于 2024-11-18 09:48:17 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-11-18 09:06
考虑环境恶劣通风不良屋顶暴晒,夏季室外烈日下超45度也很正常

确实。通风不良,即使环境不恶劣、没有太阳暴晒,也会出现机组高冷凝压力保护停机。
比如,有底层商铺的空调外机无处放置,最后选在地下车库内。这属于安装不规范。


     
 楼主| 发表于 2024-11-18 10:38:26 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-11-16 00:44
没有意义啊,按常规的就行了极端的不跳干啥呢,这种情况下运行有啥意义又不是啥重要空调 ...

一方面是业主质疑,另外一方面是机房空调,还是比较重要的
     
 楼主| 发表于 2024-11-18 10:39:38 | 显示全部楼层
电气入门学徒 发表于 2024-11-16 09:44
个人常用的处理方式是按照提资中最不利的那个数据来:比如说电功率计算出一个电流,最大的输入电流是一个数 ...

感觉一般都是厂家样本的电流比较大
     
 楼主| 发表于 2024-11-18 10:41:33 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-11-18 08:55
你这是机房空调啊,不是单纯的制冷制热,需要恒温恒湿,所以有除湿+再加热,或者加湿,等等功能,这些都 ...

如果是算上加热加湿倒是有可能了,不过空调一般会单独设置恒湿机或加湿机
     
发表于 2024-11-18 11:33:26 | 显示全部楼层
估计它这个功率只是电动机出厂铭牌的功率,没算其它电加热、循环水泵、散热风机之类的。
实际上主电机超频也不可能200%的功率啊,何况这都200多%了
     
 楼主| 发表于 2024-11-18 11:46:37 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2024-11-18 11:33
估计它这个功率只是电动机出厂铭牌的功率,没算其它电加热、循环水泵、散热风机之类的。
实际上主电机超频 ...

这个只有厂家才知道了,问了他们也没回我
     
发表于 2024-11-18 11:56:50 | 显示全部楼层
xyw879405346 发表于 2024-11-18 10:41
如果是算上加热加湿倒是有可能了,不过空调一般会单独设置恒湿机或加湿机 ...

机房专用空调!!!
根本不会单独设恒湿机!!!从来不会!!!
     
发表于 2024-11-18 14:00:43 | 显示全部楼层
xyw879405346 发表于 2024-11-15 18:31
这我知道,主要是常规设计的取值问题

那就功率因数低点也没啥太好方式。
正常这些设备得要提资的
     
发表于 2024-11-18 14:26:15 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-11-15 20:48
先不必多虑,通常情况下,机房空调的制冷量设计普遍余量大。
况且、哪座城市的夏季室外气温会高达45°C呢 ...

特别的城市还是会出现的,比如重庆22和24年都出现了极端高温,室外温度远超额定温度,有项目已经出现多联机和风冷热泵跳闸的情况。
     
发表于 2024-11-18 14:37:44 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-11-15 20:48
先不必多虑,通常情况下,机房空调的制冷量设计普遍余量大。
况且、哪座城市的夏季室外气温会高达45°C呢 ...

冷量问题不想说,这个不只是单纯冷量计算
干球温度这个45太容易了。。。
     
发表于 2024-11-18 15:32:55 | 显示全部楼层
      变频空调额定功率,一般是按标准工况下的电功率标定的,不是电机的额定功率。以一般1.5P家用变频空调为例,标准工况制冷电功率850W,最大制冷功率可到1800~2000W。一般空调匹数越大,这个倍数越小。
       至于在1800~2000W能运行多久,看厂家的做法了。有的电机选得小,可能几分钟自动降频,一般只用于开机的时候。有的可以运行几十分钟,有的根据温度自动降频。
       所以只有厂家才知道,这个倍数是多少。
     
发表于 2024-11-18 15:37:24 | 显示全部楼层
现变频抽油烟机也是这样,比如,最大风量从18~28m3/min的油烟机,电机都是同一个额定功率,但爆炒风量一般最多三分钟就自动复原。