官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
ShadowShinyui 发表于 2024-11-15 10:28 你的要求就是每一路都要带2K啊电业的没毛病
使用道具 举报
qiu!4455 发表于 2024-11-15 11:31 数据中心的常规做法,此种方案每路1000kVA。但数据中心的容量大得多,基本都是专线供电,不存在多个用户共 ...
quanquancircles 发表于 2024-11-18 08:55 不是啊,我的要求是每路带1000kVA啊,单台变压器可以带全部负荷
消防应急照明专题帖子汇总
ShadowShinyui 发表于 2024-11-18 14:31 因为你装机是2k,电业是只按照装机考虑。 你是重要客户单路带全部装机容量 ...
quanquancircles 发表于 2024-11-18 14:37 那岂不规范要求一台变压器带全部特级、一级(二级)负荷的,都有这个问题? 外线还好,1000kVA和2000kVA ...
dqaq 发表于 2024-11-18 15:16 向当地供电局申请两路10kV外线,热备,现在当地要按照每路2000kVA的容量设计外线。 楼主是否在报装的时候 ...
quanquancircles 发表于 2024-11-18 15:18 给了当地供电局系统图,高压有母联
dqaq 发表于 2024-11-18 15:40 有母联就不怪电力公司了。电力公司不管你变压器的负荷率是多少,只管变压器容量。 ...
quanquancircles 发表于 2024-11-18 15:47 我觉得,高压有母联不能说有错,但的确似乎给了供电局按照2000kVA备高保障的理由。莫非以后这种情况,高 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-10-20 06:05 , Processed in 0.075247 second(s), 23 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.