账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2018|回复: 12

[问题探讨] 电缆载流量

[复制链接]
     
发表于 2024-11-14 12:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
WDZ-GYJSYJ(F)4x240+1x120-CL-WS,梯架敷设,可以选择400A的断路器吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-11-14 13:15:15 | 显示全部楼层
无法确定。首先根据环境温度和回路数确定电缆的载流量。再根据电缆长度计算短路电流并校验短路保护灵敏度。
     
 楼主| 发表于 2024-11-14 15:28:21 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2024-11-14 13:15
无法确定。首先根据环境温度和回路数确定电缆的载流量。再根据电缆长度计算短路电流并校验短路保护灵敏度。 ...

环境温度按35度,共3个回路,3根240的电缆,给屋顶的空调室外机供电,直接引自变电所,供电距离160m
     
发表于 2024-11-14 16:00:32 | 显示全部楼层
楼主的疑惑在哪里?如果仅仅是一个开关与线缆载流量的配合,不至于不会吧?
     
 楼主| 发表于 2024-11-14 21:31:48 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-11-14 16:00
楼主的疑惑在哪里?如果仅仅是一个开关与线缆载流量的配合,不至于不会吧? ...

常规设计是240的电缆匹配350的开关,但是这个屋顶空调室外机总安装功率是195KW,我系数取的0.8,选取的350的开关,240的电缆,现场反应运行时会跳闸,能否换成400A的开关
     
发表于 2024-11-14 22:05:07 | 显示全部楼层
love273816 发表于 2024-11-14 21:31
常规设计是240的电缆匹配350的开关,但是这个屋顶空调室外机总安装功率是195KW,我系数取的0.8,选取的35 ...

那你原来计算出的这根电缆的载流量是多少啊?如果大于400A,没什么不可以。只是如果是塑壳低断,且瞬时脱扣器动作值是长延时的固定倍数,则还需要校验一下短路保护灵敏系数。
     
发表于 2024-11-14 23:54:39 | 显示全部楼层
love273816 发表于 2024-11-14 21:31
常规设计是240的电缆匹配350的开关,但是这个屋顶空调室外机总安装功率是195KW,我系数取的0.8,选取的35 ...
断路器跳闸无外乎几个原因:短路、过载、漏电保护(如果有),断路器的质量问题。

楼主:总安装功率是195KW,我系数取的0.8,选取350A断路器,现场反应运行时会跳闸……”

估算一下运行电流:
总功率195kW x 同时系数0.8,除以(1.732x 380V x 功率因数0.85 x 电机效率0.9
=310A

再分析下可能的原因,  不冒然换开关。
是启动时跳闸?还是运行过程中跳闸?
总安装功率195KW,应该有多台压缩机,是某台压缩机或风机投入运行时跳闸?
如果是风冷冷水机组,会有循环水泵、补水泵、水处理,可能还有辅助电加热。

     
发表于 2024-11-15 08:53:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-11-15 08:56 编辑
love273816 发表于 2024-11-14 21:31
常规设计是240的电缆匹配350的开关,但是这个屋顶空调室外机总安装功率是195KW,我系数取的0.8,选取的35 ...

可能的问题:
1.这个0.8取值我认为不合理
2.空调的功率,你要注意是什么功率,经常不是输入功率,导致实际功率远比这个值要大!!

(补充说明,暖通专业和空调厂家因为要考核COP,所以他们都是用输出功率和制冷/制热功率来做COP的,也就是他们提的功率是输出功率,不是输入功率,通常需要提资功率*1.2~1.25)
发表于 2024-11-15 08:53:54 | 显示全部楼层
没有按最大电流来选开关
     
发表于 2024-11-15 09:51:12 | 显示全部楼层
开关,电缆没有问题。负荷情况就不知了,你的开关整定也不知,无法判断跳闸。你这种情况应该用框架断路器了,LSIG要好好整定一下的。我估计就是因为你没有整定这些值,选个开关,拉个电缆就是完了。那需要好好研究那个空调的负荷。195KW这么大,里面不少东东,启动,运行,三相短路,单相接地等等。。。
     
发表于 2024-11-15 12:02:32 | 显示全部楼层
三相配电不平衡也可能导致总断路器动作,建议检查下单相电的相序分配情况。
     
 楼主| 发表于 2024-11-16 08:52:57 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-11-14 23:54
断路器跳闸无外乎几个原因:短路、过载、漏电保护(如果有),断路器的质量问题。
楼主:“总安装功率是195K ...

现场也排查了,没找到其它原因,根据19DX101-1《建筑电气常用数据》第6-11页,按环境温度35℃,WDZ-GYJSYJ-4x240电缆的载流量为516A;考虑到梯架内有3根电缆,取系数0.82,  516*0.82=423.12A,选用400A的开关也没问题 吧
     
发表于 2024-11-17 11:32:43 | 显示全部楼层
love273816 发表于 2024-11-16 08:52
现场也排查了,没找到其它原因,根据19DX101-1《建筑电气常用数据》第6-11页,按环境温度35℃,WDZ-GYJSY ...

上面两位老师讲过:还要校验短路保护灵敏系数。
短路电流计算,需要知道变压器容量、阻抗电压、配电室母线长度及规格,加上这段160m电缆,才能算出总阻抗。
对短路电流计算,我外行不专业,我一般查表。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 13:48 , Processed in 0.082316 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表