[求助] 新风机之类的变频机组控制箱是否自带控制箱是由电气决定吗

[复制链接]
     
发表于 2024-11-14 17:01:37 | 显示全部楼层
电气有院士,但不是建筑电气

点评

建筑电气有 全国工程勘察设计大师  发表于 2024-11-14 17:44
     
发表于 2024-11-16 21:54:06 | 显示全部楼层
设计深度规定可以采用设备自带的控制箱。
     
发表于 2024-11-16 22:42:07 | 显示全部楼层
      设备自带控制箱,设计也不能完全当甩手掌柜。为使控制箱与系统匹配,设计师应该提出相应的技术条件,主要是接口条件。比如额定电压,导体配置形式,低断的开断能力,控制箱的短时耐受电流和短时耐受时间、峰值耐受电流,火警系统输入输出触点种类、形式和数量等。
      如果设备产品样本上有控制箱的技术参数,也应核实。有达不到要求的,应提出修改数据,并明确作为订货的技术条件,反馈给暖通专业。