账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 轻云舟

[求助] 请教下变压器出线侧母排选取的问题

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2024-10-31 22:32:59 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-10-31 22:03
道理水平母排N按等截面、PE按半截面选。实际上不需要设计人员选,选定了开关柜整体的额定电流、短时耐受 ...

哦哦,我们只需要选相导体就行了啊
     
发表于 2024-10-31 23:12:44 | 显示全部楼层
17D201 204页,手册4版82页,都不一样
发表于 2024-11-1 08:23:42 | 显示全部楼层
多嘴问一句干嘛要用2500变压器  规范是不建议用这么大的  这个有其他问题;至于选择个人会用N  4(100*10),PE  2(100*10)
     
 楼主| 发表于 2024-11-1 09:16:17 | 显示全部楼层
电气入门学徒 发表于 2024-11-1 08:23
多嘴问一句干嘛要用2500变压器  规范是不建议用这么大的  这个有其他问题;至于选择个人会用N  4(100*10),P ...

2500的还行吧,配电室空间有限,否则放不开了。请问您说哪本规范不让用2500的啊,我是工业建筑
发表于 2024-11-1 09:35:14 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-11-1 09:16
2500的还行吧,配电室空间有限,否则放不开了。请问您说哪本规范不让用2500的啊,我是工业建筑 ...

工业可以
     
发表于 2024-11-1 10:29:33 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-10-31 21:44
这里我想多问一句,导体载流量温度如何选?下面的70℃和上面的25-40℃是什么关系?
...

低压柜内的铜排通常都是竖放的,要参考右边那栏的数据
     
发表于 2024-11-1 11:09:40 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2024-11-1 10:29
低压柜内的铜排通常都是竖放的,要参考右边那栏的数据

怎么是竖放呢,主母线都是水平啊?
     
发表于 2024-11-1 12:32:53 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2024-11-1 11:09
怎么是竖放呢,主母线都是水平啊?

是铜排的窄的那面竖放,不是你想的那个竖放;利于散热
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 00:26 , Processed in 0.078360 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表