账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2583|回复: 6

[规范条文] 如果不设置消火栓按钮,图形显示装置上就不能显示各层消火栓的灭火情况

[复制链接]
     
发表于 2024-10-17 20:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民标13.4.7这个条文解释,难道消火栓按钮还能监测灭火情况
     
发表于 2024-10-18 10:02:17 | 显示全部楼层
别想多了。
按照GB50116附录A的要求,消控室可以显示消火栓按钮的报警信号,
也就是消火栓的工作状态,仅此而已。
至于消控室消防人员能“掌握火灾现场的灭火情况”,估计只能靠脑补画面。
     
发表于 2024-10-18 11:19:51 | 显示全部楼层
这个完全不成立,
如果湿式系统直接阀门就好了。有多少人记得先摁
     
 楼主| 发表于 2024-10-18 14:19:37 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-10-18 10:02
别想多了。
按照GB50116附录A的要求,消控室可以显示消火栓按钮的报警信号,
也就是消火栓的工作状态,仅此 ...

突然想到,我们为什么设置消火栓按钮呢,GB50116只说当我们设置消火栓按钮时,信号作为泵的联动触发信号,目前只看到民标说我们要设置消火栓按钮,解释又说要监测灭火情况,这不是纯属电气自己给自己加戏?
     
 楼主| 发表于 2024-10-18 14:20:45 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-10-18 11:19
这个完全不成立,
如果湿式系统直接阀门就好了。有多少人记得先摁

是啊,这太考验这个小小的按钮了,还要监控你火情
     
发表于 2024-10-18 16:17:49 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2024-10-18 14:20
是啊,这太考验这个小小的按钮了,还要监控你火情

消火栓系统核心还是水那边的机械。
启泵按钮只是辅助。不是说不按这个消火栓就不能用。
提这条的对设备理解有误
     
 楼主| 发表于 2024-10-18 17:00:19 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-10-18 16:17
消火栓系统核心还是水那边的机械。
启泵按钮只是辅助。不是说不按这个消火栓就不能用。
提这条的对设备理 ...

是么,纯粹就不清楚是干啥的,都能写到规范里面,可见一斑啊,现在水上还嘲讽我们给自己加戏,动不动还和水专业没对上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 20:22 , Processed in 0.083583 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表