[规范条文] 负荷等级

[复制链接]
     
发表于 2024-10-17 10:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规里面第第二小点,请问是基于第一点的基础(采用专线)吗?
遇到项目发现,消防负荷等级2级,非消防3级,这时候用:一回路高压进地块,采用两台变压器负荷要求吗,还是需要采用双回路


3.2.11 二级负荷的供电应符合下列规定:
  1 二级负荷的外部电源进线宜由35kV、20kV或10kV双回线路供电;当负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回35kV、20kV或10kV专用的架空线路供电;
  2 当建筑物由一路35kV、2OkV或10kV电源供电时,二级负荷可由两台变压器各引一路低压回路在负荷端配电箱处切换供电,另有特殊规定者除外;
  3 当建筑物由双重电源供电,且两台变压器低压侧设有母联开关时,二级负荷可由任一段低压母线单回路供电;
  4 对于冷水机组(包括其附属设备)等季节性负荷为二级负荷时,可由一台专用变压器供电;
  5 由双重电源的两个低压回路交叉供电的照明系统,其负荷等级可定为二级负荷。

1729132449390.png
     
发表于 2024-10-17 10:45:51 | 显示全部楼层
按防火规范后面的条文解释执行:(3) 二级负荷的供电系统,要尽可能采用两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可以采用一回6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
发表于 2024-10-17 10:54:58 | 显示全部楼层
供规的3.0.7也有这样的要求
     
发表于 2024-10-17 11:04:21 | 显示全部楼层
光看条文,楼主问题无解。如果项目本身就是低压供电,怎么解?
最滑稽的是第5点。本来负荷等级是确定供电方式的依据,但第5点却用供电方式来确定负荷等级,因果颠倒。
就好比治病。本该生什么病,吃什么药。但到头来却成了你吃什么药,就是得的什么病。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-10-17 11:07:15 | 显示全部楼层
供规中二级负荷的供电要求,是以特定技术措施替代技术要求的典型案例,特定技术措施又是不完全列举,所以常常只能按一级负荷方式供电。
     
发表于 2024-10-17 11:11:46 | 显示全部楼层
二级负荷要求高压电源双回路供电,可以引自同一个区域变电站。
     
发表于 2024-10-17 11:16:01 | 显示全部楼层
"专用的架空线路",谁搞得定这个??
     
发表于 2024-10-17 11:53:53 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-10-17 11:16
"专用的架空线路",谁搞得定这个??

刚有个项目,在4个不同的地方,均采用架空线路(架空线路主要是造价高,还得有点关系,平均下来,占项总投资15%左右,仅10kv部分;位置不好的可能占到30%甚至以上),变压器为1x200kv,最高特级符合

点评

请教您:“变压器为1x200kv”,是什么意思?  发表于 2024-10-17 13:06
     
发表于 2024-10-17 14:41:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-10-17 14:44 编辑
777777777 发表于 2024-10-17 11:53
刚有个项目,在4个不同的地方,均采用架空线路(架空线路主要是造价高,还得有点关系,平均下来,占项总 ...

“架空线路”常有,
"专用的架空线路"不常有。
     
发表于 2024-10-17 16:00:48 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-10-17 14:41
“架空线路”常有,
"专用的架空线路"不常有。

从110/10kV单独做间隔出来的,专线,可能是我没说清楚

最长的专线30多km,项目是二期,一期的电源直接废弃不用了,不是专线,被废弃了,嫌弃供电不稳定。

农网都是架空线

点评

这些明白了。  发表于 2024-10-17 16:07
     
发表于 2024-10-18 09:07:05 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-10-17 11:53
刚有个项目,在4个不同的地方,均采用架空线路(架空线路主要是造价高,还得有点关系,平均下来,占项总 ...

架空线路=专用架空线路?
这句的争议从来不是“架空线路”,而是“专用”,
     
发表于 2024-10-18 10:06:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-10-18 09:07
架空线路=专用架空线路?
这句的争议从来不是“架空线路”,而是“专用”, ...

参考楼上答复


     
发表于 2024-10-18 10:10:24 | 显示全部楼层

其实按照你8#表述,
你这个好像与二级负荷供电要求的"专用的架空线路"无关,你自己也说了最高特级负荷。
11#的“嫌弃供电不稳定”才是主要原因。
     
发表于 2024-10-18 10:55:52 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-10-18 10:10
其实按照你8#表述,
你这个好像与二级负荷供电要求的"专用的架空线路"无关,你自己也说了最高特级负荷。
...

对,二期是1路专线+2油机+2ups

原设计是1路农网+2油机+1UPS+1光伏+1风电  因为农网有断电,当地交通不好,维修时间长

突然断电可能造成巨大风险,随便一个事故就是9-10位数资金损失。