[求助] 应急发电车接地

[复制链接]
     
发表于 2024-10-16 16:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有了解那种移动式应急发电车是如何接地的吗?
     
发表于 2024-10-16 16:19:48 | 显示全部楼层
GB50169-2016电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范
4.13.1 携带式和移动式用电设备应用专用的绿/黄双色绝缘多股软铜绞线接地。移动式用电设备的接地线截面积不应小于2.5mm2,携带式用电设备的接地线截面积不应小于1.5mm2。
4.13.2 由固定电源或由移动式发电设备供电的移动式用电设备的金属外壳或底座,应和这些供电电源的接地装置有可靠的电气连接;在IT系统中,可在移动式用电设备附近装设接地装置代替敷设接地线,应利用附近的自然接地极,并应保证其电气连接和热稳定,其接地电阻应符合相关规程的规定。
4.13.3 移动式发电机系统接地应符合电力变压器系统接地的要求,下列情况可不另做保护接地:
    1 移动式发电机和用电设备固定在同一金属支架上,且不供给其他设备用电时。
    2 不超过2台的用电设备由专用的移动式发电机供电,供、用电设备间距不超过50m,且供、用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接。

     
 楼主| 发表于 2024-10-16 16:43:51 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-10-16 16:19
GB50169-2016电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范
4.13.1 携带式和移动式用电设备应用专用的绿/黄双 ...

比如说供电部门的应急供电车,接入变压器系统时中性点要就地接地?
发表于 2024-10-16 16:51:40 | 显示全部楼层
应满足GB51348第12.4.11第7条,在低压配电柜处接地就行
     
发表于 2024-10-17 08:57:56 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2024-10-16 16:43
比如说供电部门的应急供电车,接入变压器系统时中性点要就地接地?

就近找个地方接地,或者到低压柜那边接地,要不就是按照上述规范4.13.3条2款做法
     
发表于 2024-10-17 17:22:09 | 显示全部楼层
有些车型是有独立接地桩找旁边土地打下去接地桩完事。。。