账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 965691221

[规范条文] 普通卫生间但是有无障碍设施是否需要设置求助呼叫装置

[复制链接]
     
发表于 2024-10-23 10:23:37 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-10-21 08:32
你看看GB55019-3.2,
无障碍服务设施是不是包括 “满足无障碍要求的公共卫生间(厕所)”?
那3.1一般规定 ...

我看3.2.4条这里,“满足无障碍要求的公共卫生间(厕所)”和“独立的无障碍厕所”是分开表述的。
而3.2.3需要设置救助呼叫器的前提是“无障碍厕所”。
3.2.2条中“无障碍厕位”并没有此要求。
这块的逻辑是如何理解的?请王老师再给盘一盘。
     
发表于 2024-10-23 16:13:03 | 显示全部楼层
山川故鲤 发表于 2024-10-23 10:23
我看3.2.4条这里,“满足无障碍要求的公共卫生间(厕所)”和“独立的无障碍厕所”是分开表述的。
而3.2. ...

审图才懒得理你,做了成本又不多,不做,抽查判强条,一条罚款3W。

做还是不做?
     
发表于 2024-10-23 16:50:57 | 显示全部楼层
山川故鲤 发表于 2024-10-23 10:23
我看3.2.4条这里,“满足无障碍要求的公共卫生间(厕所)”和“独立的无障碍厕所”是分开表述的。
而3.2. ...

别太看高规范的逻辑性。

正如楼上说的,
审查师按照3.1.8第6款判定你违反强条,
你觉得按照3.2.2申辩成功的几率有多少?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 02:00 , Processed in 0.066842 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表