账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3127|回复: 5

[求助] 车间非消防卷帘配电

[复制链接]
     
发表于 2024-10-11 11:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
单层车间有十几个四米宽卷帘门,每个卷帘需单独配电吗,还是可以当三相电几个卷帘串联,然后开关是否需要带漏电,配电采用YJV还是BV
     
发表于 2024-10-11 12:34:25 | 显示全部楼层
这种问题有必要问么?
     
 楼主| 发表于 2024-10-11 13:57:27 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-10-11 12:34
这种问题有必要问么?

你这个答的确实没必要
发表于 2024-10-11 14:26:49 | 显示全部楼层
5个以内一组链接,总功率限制在10kW以内,WDZB2-YJY,满足短路灵敏度可以不用加漏电;GB50052-2009《供配电系统设计规范》7.0.4 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10kW。容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加。
     
 楼主| 发表于 2024-10-11 16:39:55 | 显示全部楼层
电气入门学徒 发表于 2024-10-11 14:26
5个以内一组链接,总功率限制在10kW以内,WDZB2-YJY,满足短路灵敏度可以不用加漏电;GB50052-2009《供配电 ...

功率应该不超,数量刚好6个
     
发表于 2024-10-11 22:14:52 | 显示全部楼层
我来做个好心人吧,普通的电动卷帘门就在右上角留个单相插座呀。哪用得到三相。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 15:34 , Processed in 0.056276 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表