账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3923|回复: 7

[求助] 关于双切开关前单独接配电回路的问题

[复制链接]
     
发表于 2024-10-10 15:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前有个项目为电源改造,因为现状电液执行机构阀门信号电源是接的阀门380V交流电,所以市电波动后,阀门经常误动作(阀门是罐根紧急切断阀,事故安全型),目前储罐入口阀门是电液阀(带蓄能机构,不需要双电源),出口阀是电动阀(需要双电源切换后供电),改造方案目前暂定是UPS给阀门供电,双切箱2路电源分别为市电和UPS,是否可以在双切开关前UPS供电回路给电液阀门供电,电动阀通关双切箱双切后供电。
发表于 2024-10-10 15:26:39 | 显示全部楼层
有UPS了,不需要双切箱
     
发表于 2024-10-10 16:34:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 myface 于 2024-10-10 16:57 编辑

这个描述得好晕啊,我试着理解一下:
入口阀(电液阀)因为有储能,所以断电/电压波动电压低时会FC关闭,出口阀(电动阀)没有储能,断电/电压过低时是保位?
那出口阀不涉及到安全联锁的情况下没必要一直要有电啊,更不需要双电源。如果需要市电波动时保证有指令可以动作,可以做双电源,那入口阀也没必要单独出一路,也可以经过双切后供电啊。单独从ups走一路是嫌太可靠了?
如果只是问ups能不能单独出一路,那肯定是没问题啊,大点的ups本身馈线柜就出很多路的。
     
 楼主| 发表于 2024-10-10 17:54:29 | 显示全部楼层

电动阀要求末端切换,这个没办法啊
     
 楼主| 发表于 2024-10-10 17:57:27 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-10-10 16:34
这个描述得好晕啊,我试着理解一下:
入口阀(电液阀)因为有储能,所以断电/电压波动电压低时会FC关闭,出 ...

正常的话 电液阀直接市电供电就可以了,电动的需要双电源在末端切换,但是他这个电液因为设备有设计缺陷吧,市电波动会可能导致电液阀动作,他这个电液阀信号电源直接从阀本体380V取的(按理这个电信电源应该直接从PLC机柜取)。
     
 楼主| 发表于 2024-10-10 18:00:25 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-10-10 16:34
这个描述得好晕啊,我试着理解一下:
入口阀(电液阀)因为有储能,所以断电/电压波动电压低时会FC关闭,出 ...

建设单位怕如果电液也弄个双电源切换(虽然电液的没有这要求,但是他们不想为入口阀出口阀弄2个箱子),还是不能解决市电波动导致阀门误动作的问题
     
发表于 2024-10-11 15:39:32 | 显示全部楼层
cctv3704 发表于 2024-10-10 17:57
正常的话 电液阀直接市电供电就可以了,电动的需要双电源在末端切换,但是他这个电液因为设备有设计缺陷 ...

你的意思说是电压波动其实是影响控制信号导致的关闭?那波动也不应该长时间吧?
感觉你需要不是ups,是稳压电源啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-21 22:56 , Processed in 0.054453 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表