账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3686|回复: 6

[规范条文] 配电房用电时候要切非

[复制链接]
     
发表于 2024-10-10 14:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问下大家:变配电房的配电箱是否要切非的。这个配电箱后面接了照明、插座、空调及事故风机回路。设计的时候我是没做切非,然后现在消防验收提了要加切非:除了事故风机,其他的回路都要切掉。
大佬们是如何做的,
     
发表于 2024-10-10 14:46:29 | 显示全部楼层
1、该箱最好放在配电房外面,配电房火灾后可能没电了
2、事故后风机火灾时断开其主回路的接触器
发表于 2024-10-10 15:00:48 | 显示全部楼层
变电所失火,里面高低压柜都断电,你这个双切箱也没有电了
发表于 2024-10-10 15:08:08 | 显示全部楼层
照明一般兼做消防备用照明,不能切除,事故风机我倒是觉得可以切。
     
发表于 2024-10-10 15:24:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-10-10 15:48 编辑

消防切非本来就是规范编制者臆想出来的技术措施,
看不到有什么可操作性(涉及到火灾发生点不确定与切除范围如何确定的问题,可能以后人工智能算法应用到火警系统才有意义)。

变配电房配电箱消防切非更是笑话,
如果变配电房没发生火灾,这个配电箱不存在火灾下短路等二次事故扩大火灾范围的问题,切除非消防负荷有何意义?
如果变配电房发生火灾了,高压进线就要断电,后面切非同样没有意义。

对于负担消防用电的变配电房,这个配电箱我看到的都是按消防用电设计的,切非更是无稽之谈。
     
发表于 2024-10-10 15:39:05 | 显示全部楼层
变配电室都着火了,切不切意义何在呢,为消防负荷服务的用电,规划为消防用电也是没有毛病的
发表于 2024-10-10 17:15:46 | 显示全部楼层
切非对于采用水灭火系统的场所是有必要的,像变电所这种未设置水灭火系统的,切非没有实际意义。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 00:43 , Processed in 0.076736 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表