账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4574|回复: 12

[求助] 不适用燃气的厨房需要设置可燃气体报警吗

[复制链接]
     
发表于 2024-9-27 09:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问下,如果公建内的厨房不适用燃气,厨房设备都使用电,需要设置可燃气体报警探测器吗?
     
 楼主| 发表于 2024-9-27 09:12:36 | 显示全部楼层
对不起,是不使用燃气的厨房
发表于 2024-9-27 10:12:03 | 显示全部楼层
肯定不需要啊,可燃气体都没有,设来由啥用

点评

谢谢  发表于 2024-9-27 11:23
     
发表于 2024-9-27 11:03:26 | 显示全部楼层
不需要。在图纸上注明一下厨房内不使用燃气,避免审图老师提

点评

谢谢  发表于 2024-9-27 11:27
     
发表于 2024-9-27 11:15:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-9-27 11:16 编辑

4#楼说的很重要!

VeryCapture_20240927111634.jpg

点评

谢谢  发表于 2024-9-27 11:30
     
发表于 2024-9-27 11:33:26 | 显示全部楼层
楼上两位说的对。
遇到这种不明确的情况,
我通常的意见会这么写:未见设置可燃气体报警,也未见明确不使用燃气,请复核。

点评

谢谢  发表于 2024-9-27 11:48
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-9-27 17:07:29 | 显示全部楼层
通常建筑专业也已注明为非明火厨房

点评

我这个建筑没标,但是问建筑,确认是不使用燃气  发表于 2024-9-27 21:15
     
发表于 2024-10-21 16:20:11 | 显示全部楼层
不使用燃气就不需要,但是说明得注明,万一后面甲方自己改了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 20:22 , Processed in 0.079766 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表