账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1250|回复: 2

[问题探讨] 关于浪涌SPD

[复制链接]
发表于 2024-9-20 11:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
布局.png

A\C\D\F 为若干商业建筑群(很密集,有些有间距、有些贴着做),防雷接地 按各建筑群接一起。
B为总配电房,A\C\D\F 分别设置分支箱,至各户总箱计量表。
请问,电气线路是室外走的,以A为例。在A的某一间设置分支箱,分至各户内箱需要设置浪涌嘛,都认为是LPZ0→LPZ1嘛?

 楼主| 发表于 2024-9-20 11:40:05 | 显示全部楼层
建筑定性,A为独立建筑,只不过是多个商铺组成的。
     
发表于 2024-10-8 10:36:43 | 显示全部楼层
按照50057,独立建筑物入户的线路是要I类试验SPD的,但是55024现在规定埋地的可以不用,就看你线怎么走了,我个人觉得埋地的选II类实验也可以,大电流的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-24 03:23 , Processed in 0.072269 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表