账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3156|回复: 2

[求助] 变压器低压母线保护

[复制链接]
     
发表于 2024-9-14 09:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问变压器设置在一层,低压母线不经过断路器保护,直接穿越其他功能房间至二层夹层配电房的低压柜,低压母线路径大约40-50米,这个方案可行吗?(一层配电房面积受限)
     
发表于 2024-9-14 10:04:42 | 显示全部楼层
如果高压部分能保护到这段母线的末端,且动、热稳定性等满足要求,保护方面可以接受。
另外,由于母线末端在另一处,维护检修等需要断开高压侧隔离开关,可能会比较麻烦。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-9-16 15:39:10 | 显示全部楼层
当然可行了,电厂高厂变二次都是这个,那还是6KV母线,比这个长多了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-24 01:15 , Processed in 0.051487 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表