[问题探讨] 咨询大家火灾报警系统的型式选择问题

[复制链接]
     
发表于 2024-9-13 11:44:59 | 显示全部楼层
方案二比较合理,相当于设置了一个消防值班室。
     
发表于 2024-9-14 09:07:35 | 显示全部楼层
新项目的体量不大,没必要再设置分消防控制室,采用方案二就行。即使后期独立运营,也能满足消防管理需求。
     
 楼主| 发表于 2024-9-14 09:11:22 | 显示全部楼层
感谢各位提供建议,非常受用
     
发表于 2024-9-14 16:03:42 | 显示全部楼层
肯定是方案二啊,首先共用消防设备,那么你的联动就在总的消控室联动,如果按照方案一在加一个消控室没必要,而且也没有联动设备,只能定义为区域的。
集中系统或区域系统是根据你单体里的消防设备是否需要联动定的,不是说厂区里有一个单体设置里几种报警系统,厂区里的其他单体都要设置集中报警系统。
     
 楼主| 发表于 2024-9-14 16:31:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 糖豆粑粑 于 2024-9-14 16:34 编辑
lbxxlbdx 发表于 2024-9-14 16:03
肯定是方案二啊,首先共用消防设备,那么你的联动就在总的消控室联动,如果按照方案一在加一个消控室没必要 ...

我们这边统一认为是只有厂区设消防控制室  火灾报警系统定为集中型 了,那么厂区里的根据规范要设火灾报警的车间、仓库就要按集中报警来做,避免不同专家理解误差造成问题。另外 同一厂里应该不能存在多种报警系统吧