[求助] 请问有了解软起内三角连接的老师吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-9-5 22:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 轻云舟 于 2024-9-5 22:16 编辑

各位老师好,最近做了一台220kw的软启动器,我是按照正常电流对软起进行选型。结果施工方跟我商量能否修改下图纸,说软起采用内三角型接法只需要一台250A的软起即可,并发来了ABB厂家的选型和接线图,我一看接线图很眼熟啊,这不跟星三角启动那个接法类似吗?这种接法的确是通过软起的电流只有额定电流的(根号3)/3=0.58倍,但是这种接法有什么缺点吗,这种接法能否实现启动后旁路,请知道的老师给说下,谢谢!
软起.png
软起2.jpg
     
发表于 2024-9-6 09:57:12 | 显示全部楼层
之前某川上有个帖子是问这个的,好像那个接触器明明满足电流的,但经常坏,后面也没说找到原因没。

这么接得多好几个接触器,也相当于是多一个旁路了,再切旁路有点复杂了吧。


27.png

     
发表于 2024-9-6 10:38:41 | 显示全部楼层
你这个从图上看是内置旁路的。内三角方案没实际用过,因为这么干唯一的好处就是软启动器设备便宜点,但是线路变成两条了,整体上是否节省造价还得另说,软启动器这玩意本来也没多少钱,所以我们没用这种方案。
     
 楼主| 发表于 2024-9-6 10:57:06 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-9-6 09:57
之前某川上有个帖子是问这个的,好像那个接触器明明满足电流的,但经常坏,后面也没说找到原因没。

这么接 ...

谢谢您,这个软起是自带旁路的,就是晶闸管旁边那个常开触点
     
 楼主| 发表于 2024-9-6 11:00:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2024-9-6 11:02 编辑
贾行家 发表于 2024-9-6 10:38
你这个从图上看是内置旁路的。内三角方案没实际用过,因为这么干唯一的好处就是软启动器设备便宜点,但是线 ...

贾老师您说的对,原来一根240的电缆变成两根120的,50m,单说电缆价格几乎没增加多少,一台软起省了1w多。但是内接法接线比较复杂,是不是后期维护比较麻烦
     
发表于 2024-9-6 11:17:23 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-9-6 11:00
贾老师您说的对,原来一根240的电缆变成两根120的,50m,单说电缆价格几乎没增加多少,一台软起省了1w多。 ...

变成两根电缆可以更省的,一根240的话,用两根95应该就够了
     
 楼主| 发表于 2024-9-6 11:27:02 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-9-6 11:17
变成两根电缆可以更省的,一根240的话,用两根95应该就够了

嗯嗯,差不多