按照JB/T12762-2015,推荐动作整定值为275V。在275V电压下,最大动作时间小于15s。更高电压下,动作时间更 ...
非常感谢DQAQ老师查证规范、深夜解答!
您的解答纠正了我的错误认知。 我没有找到JB/T12762-2015,我先前错误地以为:只有当电压超过整定值时,过压保护才动作;我不知道其反时限特性。
说下我对几个代表性电器的肤浅理解,请老师批评指正,
1、 白炽灯灯泡是纯阻性负载,额定工作电压是220VAC,灯泡自身没有过载保护。 配电箱内的C10断路器对100W灯泡,也无法进行过载保护。 当线路电压为250V,过压保护器不动作,250V持续存在,会影响灯泡的使用寿命。 电网发生过电压故障的概率较低,灯泡价值又不高,即便立刻烧毁,也不足惜。
2、 电暖器、电水壶、洗浴用的电热水器,也是阻性负载,都有温度保护,不用担心。
3、 像洗衣机、电冰箱和空调等感性负载电器,电器本身普遍带过压保护。
4、 网上搜索,电视机这类脉冲负载,也内置了 过压保护电路。
基于以上,家庭配电箱安装了过欠压保护器,不必顾虑断N事故,4P断路器该用就用,大胆用、放心用。