账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: AutoCAD2020

[规范条文] 消防水泵的星三角启泵电路,机械应急启泵时,柴发容量的选择

[复制链接]
     
发表于 2024-8-28 14:18:33 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-8-28 08:41
说了这么多问题,就没人提用技术措施的这个估算数据选择不准确嘛,技术措施已经是09版的了,用新版民规的算 ...

2016年出版的供配电设计手册第四版上也有类似的估算。在486页表6.5-7。小型柴发允许全压启动功率为0.12~0.15倍,那按这个保守考虑就是不大于0.12。那和技术措施上7.8倍(0.128)也相差无几。说到底还是估算,估来估去都大差不差。
发表于 2024-8-28 14:27:54 | 显示全部楼层
山川故鲤 发表于 2024-8-28 14:18
2016年出版的供配电设计手册第四版上也有类似的估算。在486页表6.5-7。小型柴发允许全压启动功率为0.12~0. ...

最主要差别是这个公式给发电机取了一个1.5倍的的过负荷系数,把星三角启动的启动倍数抵消掉了。
     
发表于 2024-8-28 14:33:30 | 显示全部楼层
AutoCAD2020 发表于 2024-8-28 08:54
元器件为什么需要CCCF认证?

他要不是宣称消防专用那可以考虑按配套柜走整体CCCF、
这种独立元件宣称消防专用的那就跑不了
     
 楼主| 发表于 2024-8-29 09:29:41 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-8-28 14:33
他要不是宣称消防专用那可以考虑按配套柜走整体CCCF、
这种独立元件宣称消防专用的那就跑不了 ...

消防泵控制柜整体也没在强制认证目录里面。。
     
发表于 2024-8-29 20:37:41 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-8-24 10:03
说一下个人看法,柴发不需要按照消防泵直启选容量。
我们应该为防止意外情况采取必要措施,但是措施也要考 ...

柴发用于消防不就是既着火又停电
     
发表于 2024-8-30 08:25:12 | 显示全部楼层
swjtu_zxh 发表于 2024-8-29 20:37
柴发用于消防不就是既着火又停电

是的,这已经是小概率事件了,现在又加一条:控制系统失效。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 00:19 , Processed in 0.114739 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表