[求助] 多栋工业厂房每个单体消防负荷只有应急照明

[复制链接]
     
发表于 2024-8-23 15:36:40 | 显示全部楼层
宁静致远1981 发表于 2024-8-23 11:29
化工厂一般都设火灾报警系统,只能用集中控制的应急照明,咱们的规范都是针对体量大的建筑物,对于这种虽小 ...

1、甲乙类仓库不需要做应急照明。2、厂房应急照明系统供电还是看室外消防水量定负荷等级。
     
发表于 2024-8-23 15:39:32 | 显示全部楼层
宁静致远1981 发表于 2024-8-23 14:40
感觉规范就没有考虑工业的特殊性,我就担心甲方问设计依据

甲方其实好说的,如果项目是化工类工厂,那火警有,消控室有,你肯定做集中控制型应急照明系统,双切箱也跑不脱,低压柜出两个主、备电源到两个应急照明主备箱,然后各引一路到单体双切箱,正常做。甲方问就拿规范跟他讲。你这个还好解决,我遇到的那个才离谱,甲方不懂,看别的产业园有消控室,他的厂房都是些牛棚啊这些非化工类厂房,他问要不要做消控室。很多时候我们上一个系统就要跟着上很多个系统,麻烦的很
     
发表于 2024-8-23 15:47:55 | 显示全部楼层
皮蛋YYDS 发表于 2024-8-23 15:39
甲方其实好说的,如果项目是化工类工厂,那火警有,消控室有,你肯定做集中控制型应急照明系统,双切箱也 ...

和双电源切换有关系的是消防用电负荷等级,
对应的规范条文是GB55037-10.1.6。
     
 楼主| 发表于 2024-8-23 15:50:31 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-23 15:47
和双电源切换有关系的是消防用电负荷等级,
对应的规范条文是GB55037-10.1.6。 ...

我刚查到确实有单相的双电源箱,这确实能合理一些,感谢王总
     
 楼主| 发表于 2024-8-23 15:52:42 | 显示全部楼层
宁静致远1981 发表于 2024-8-23 15:50
我刚查到确实有单相的双电源箱,这确实能合理一些,感谢王总

我们现在是有一个改造的项目,室外电缆是直埋的铠装电缆,多加的这根电缆不容易施工呀
     
 楼主| 发表于 2024-8-23 15:53:56 | 显示全部楼层
宁静致远1981 发表于 2024-8-23 15:52
我们现在是有一个改造的项目,室外电缆是直埋的铠装电缆,多加的这根电缆不容易施工呀 ...

不是非得执着这个,主要是想找到最优的解决方案
     
发表于 2024-8-23 16:07:57 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-23 15:47
和双电源切换有关系的是消防用电负荷等级,
对应的规范条文是GB55037-10.1.6。 ...

明白王总你的意思,除三级消防负荷以外需要双电源转换,集中控制型应该只适用于消防用电负荷等级二级以上的情况,我那里就省略了这个没说。
     
发表于 2024-8-23 16:11:14 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2024-8-23 15:36
1、甲乙类仓库不需要做应急照明。2、厂房应急照明系统供电还是看室外消防水量定负荷等级。 ...

请教下,如果没有上火灾自动报警,室外用水又是满足消防用电负荷二级,只有应急照明,这种要咋处理?
     
发表于 2024-8-23 16:13:23 | 显示全部楼层
皮蛋YYDS 发表于 2024-8-23 16:11
请教下,如果没有上火灾自动报警,室外用水又是满足消防用电负荷二级,只有应急照明,这种要咋处理? ...

这种情况不多见吧,你要说说具体情况才行。
发表于 2024-8-23 16:19:24 | 显示全部楼层
没有火灾报警系统,属于非集中应急照明系统,应该是从普通照明箱接电。这个时候非要套GB55037-10.1.6条,太教条了。
     
 楼主| 发表于 2024-8-23 16:20:26 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2024-8-23 16:13
这种情况不多见吧,你要说说具体情况才行。

这种情况在工业建筑里非常常见
发表于 2024-8-23 16:26:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2024-8-23 16:43 编辑
?_446231510 发表于 2024-8-23 16:19
没有火灾报警系统,属于非集中应急照明系统,应该是从普通照明箱接电。这个时候非要套GB55037-10.1.6条,太 ...

应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置也不是非得是ATSE双切开关,应急照明集中电源装置内部本身就有自动切换装置,遇到纠结的图审,在集中电源前端再加一个EPS做备用电源算了,虽然看着挺傻的。

3. 3. 1 系统配电应根据系统的类型、灯具的设置部位、灯具的供电方式进行设计。灯具的电源应由主电源和蓄电池电源组成,且蓄电池电源的供电方式分为集中电源供电方式和灯具自带蓄电池供电方式。灯具的供电与电源转换应符合下列规定:
    1 灯具采用集中电源供电时,灯具的主电源和蓄电池电源均由集中电源提供,灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后应由同一配电回路为灯具供电;

     
发表于 2024-8-23 16:26:24 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2024-8-23 16:13
这种情况不多见吧,你要说说具体情况才行。

一个非化工类厂房区的项目,根据GB 55037-2022 8.3.1 不需要设置火灾自动报警系统,其中个别厂房的室外消防用水量已达到消防用电负荷等级二级,仅有应急照明无其他消防负荷的情况下,若采用集中控制型应急照明系统,但又没有火警系统,应急照明控制器没法与之联动使用,这咋个处理?
     
发表于 2024-8-23 16:31:24 | 显示全部楼层
皮蛋YYDS 发表于 2024-8-23 16:26
一个非化工类厂房区的项目,根据GB 55037-2022 8.3.1 不需要设置火灾自动报警系统,其中个别厂房的室外消 ...

那只能是断电启动应急照明了。应急照明系统控制器内部控制。
发表于 2024-8-23 16:35:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2024-8-23 16:40 编辑
皮蛋YYDS 发表于 2024-8-23 16:26
一个非化工类厂房区的项目,根据GB 55037-2022 8.3.1 不需要设置火灾自动报警系统,其中个别厂房的室外消 ...

采用集中控制型应急照明系统,必须设置火灾报警系统,不管是区域报警还是集中报警,因为按规范要求,集中控制系统火灾时候的自启动需要接受火灾报警信号。
厂房不想做火灾自动报警系统,就必须咬死是非集中控制系统。