[问题探讨] 屋顶光伏一定要直击雷吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-8-18 16:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 AutoCAD2020 于 2024-8-18 16:16 编辑

一个门卫室面积很小,本身达不到第三类防雷。但如果屋顶上有光伏板,防直击雷的引下线,建筑本身的基础接地极面积满足不了要求,每个引下线处需要补打垂直接地极和水平接地极,十分麻烦。
并且引下线较少,防跨步电压和接触电压也十分麻烦。
请问这个光伏可以不做防直击雷吗?
     
发表于 2024-8-18 23:39:36 | 显示全部楼层
老实说,达不到三类真的不做防雷吗?经常有景观亭子被雷击,死伤惨重。你可以上网看看。
发表于 2024-8-19 08:54:54 | 显示全部楼层
可以,门房做防雷本身就是设计人员愿不动脑子,偷懒的结果。就像你说的,跨步电压和接触电压怎么处理,还真以为抄个说明就能解决问题了。
     
发表于 2024-8-19 08:57:32 | 显示全部楼层
如果光伏板有线路入户,那必须金属框架接地。
发表于 2024-8-19 15:00:31 | 显示全部楼层
你这个建筑本身不需要防雷,光伏就做好接地就行,光伏防雷的一条:与建筑物防雷相匹配
     
发表于 2024-8-19 15:42:16 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2024-8-18 23:39
老实说,达不到三类真的不做防雷吗?经常有景观亭子被雷击,死伤惨重。你可以上网看看。 ...

防雷不是万无一失的,按规范设计的防雷装置的防雷安全度不是100%。
     
发表于 2024-8-19 16:49:09 | 显示全部楼层
建筑没做防雷,还谈什么其屋顶的光伏设防雷干什么
     
发表于 2024-8-19 16:50:38 | 显示全部楼层
建筑就允许雷电打坏,更不用说上面的光伏系统,坏就坏了吧。
     
发表于 2024-8-19 19:01:31 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2024-8-18 23:39
老实说,达不到三类真的不做防雷吗?经常有景观亭子被雷击,死伤惨重。你可以上网看看。 ...

那个凉亭结构问题更大一点
     
发表于 2024-8-20 11:08:00 | 显示全部楼层
个人认为,能做就做上,毕竟,都是利用结构钢筋,费用不大。一旦真的被雷击,造成伤亡,业主方只会追责。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-21 14:26:40 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-8-19 08:54
可以,门房做防雷本身就是设计人员愿不动脑子,偷懒的结果。就像你说的,跨步电压和接触电压怎么处理,还真 ...

门卫不做防雷也要做接地,特别是独立在厂区门口,有伸缩门的那种。既然做了接地,干脆连防雷也一起做了。至少如果有人找麻烦找不到你头上
发表于 2024-8-21 14:52:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2024-8-21 15:06 编辑
ccck 发表于 2024-8-21 14:26
门卫不做防雷也要做接地,特别是独立在厂区门口,有伸缩门的那种。既然做了接地,干脆连防雷也一起做了。 ...

完全是两个事,防雷是防雷,接地是接地,屋面防雷本身就是引雷,多做不一定就有好处,门房的防止接触电压和防跨步电压怎么解决?最后把雷引来了,但是没做好相应的防护措施,才是给自己找麻烦。
门房不做防雷是规范允许的,防雷除了问题也找不到设计人头上,但是做了防雷相关措施做的不到位,是需要担责的。
设计人要是觉得写个设计说明、抄个规范就解决相关问题,要我是施工单位,我邀请设计人员到现场指导怎么施工。
近年比较严重的工程事故的调查报告都会在网上公布,建议相关从业人员都能找来看一下,搞清楚什么情况才会被追责。
发表于 2024-8-21 16:26:13 | 显示全部楼层
《光伏建筑一体化系统防雷技术规范》有光伏防雷的做法