楼主: 福喜喜

[求助] 如果普通杆变,箱变出的四芯,是PEN还是N

[复制链接]
     
发表于 2024-8-16 12:18:18 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-8-16 09:48
以上所说4排(PEN排、PE排、N排、MEB排),个人肤泛理解:是为了功能划分、方便安装接线、以及方便维护管理的 ...

血压高了功能完全不一样。
只是他们经常相互连接,搞得分界点不太清楚的样子
如果功能一样没人会去再单搞个名字的

点评

谢谢ShadowShinyui老师解答! 如果您不忙的时候,希望能深入多说下。谢谢您!  发表于 2024-8-16 12:30
     
发表于 2024-8-16 12:22:33 | 显示全部楼层
杆子上出来正常是PEN
箱变是因为现在箱变都有一个简单的配电柜在那个柜子里有的PE和N进行分开了
换句话说如果箱变就是单纯变压器引出那出来的还是PEN
     
发表于 2024-8-16 13:03:54 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-8-15 23:14
借楼用一用。 我是新人实习生,请教DQAQ先生。
TN-C进入大楼的总配电柜,要转换成TN-C-S.
有的作法是:TN- ...

      原理上一块没问题,但实际都不能这么做。
      一般配电箱中就两块接线端子排,一块是PE排,接PEN进线、PE出线,直接安装在金属箱体上,与箱体电气连通;另一块是N排,是从PE排接PEN线处分出的金属牌,必须与箱体绝缘安装。MEB排一般在MEB箱中,配电箱PE排可直接引导体至MEB箱。
      TN-C-S的重复接地,直接在PE排上接都可以。如果有MEB,在MEB箱接地就行。有的配电箱会从PE排引出导体到一个接地端子,其实和PE排直接接地是一样的。
     
发表于 2024-8-16 14:24:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 实习电工 于 2024-10-19 09:05 编辑
dqaq 发表于 2024-8-16 13:03
原理上一块没问题,但实际都不能这么做。
      一般配电箱中就两块接线端子排,一块是PE排,接PEN ...

谢谢Dqaq老师解答!

     
发表于 2024-8-16 16:55:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 齐格斐 于 2024-8-16 17:04 编辑
dqaq 发表于 2024-8-16 13:03
原理上一块没问题,但实际都不能这么做。
      一般配电箱中就两块接线端子排,一块是PE排,接PEN ...


原理上也是有问题的,这种所谓X排,就是PEN排,TNC系统有的毛病,它都有,另外还要考虑杂散电流的问题。

111.png

这图画得有点糙,凑合看吧
     
发表于 2024-8-16 17:07:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-8-16 17:17 编辑
齐格斐 发表于 2024-8-16 16:55
原理上也是有问题的,这种所谓X排,就是PEN排,TNC系统有的毛病,它都有,另外还要考虑杂散电流的问题。
...

就配电箱内那么一小段,基本可忽略吧。
对了,加一句,可能前面表达不完整。我18#说的情况,只限于TN-C-S转换处的那只配电箱。
     
发表于 2024-8-16 21:26:56 | 显示全部楼层
非常感谢齐格斐先生和DQAQ先生对实习生问题的关注重视、深入解答!
这个问题,我基本懂了,谢谢两位先生!
祝齐格斐先生和DQAQ先生周末愉快!



     
 楼主| 发表于 2024-8-16 22:01:14 来自手机 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-8-16 13:03
原理上一块没问题,但实际都不能这么做。
      一般配电箱中就两块接线端子排,一块是PE排,接PEN ...

大师,小型到用户表箱那里的TN-C-S,表箱是塑料的,这个PEN排要绝缘底座还是要接地底座呢?
     
发表于 2024-8-16 22:26:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 实习电工 于 2024-8-16 23:13 编辑
福喜喜 发表于 2024-8-16 22:01
大师,小型到用户表箱那里的TN-C-S,表箱是塑料的,这个PEN排要绝缘底座还是要接地底座呢? ...

我是实习生,说下个人看法,仅供参考。
PEN线 接 N排,就绝缘;PEN线 接 PE排,则接地。

     
 楼主| 发表于 2024-8-16 22:36:36 来自手机 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-8-16 22:26
我是实习生,我抄袭DQAQ先生的解答,说下个人看法,仅供参考。1、一般来说,TN-C-S转换处的配电箱内,没 ...

别谦虚啦,看一下建筑电气与智能化图集24DX002-1,163,164页,你会豁然开朗

点评

我看到了,我错了,谢谢您的指正!有错就改。  发表于 2024-8-16 23:09
您好!能否截图上传?我好好学习下。谢谢!  发表于 2024-8-16 22:44
     
发表于 2024-8-17 20:11:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2024-8-17 20:27 编辑

室外杆变,箱变里有低压断路器,你从低压断路器引出4芯还是5芯由你设计决定,看你采用哪种接地型式。一般情况下室外杆变,箱变距离建筑外墙20米以内可以采用TN-S系统,引出5芯电缆,因杆变,箱变回路开关较少只有1个排,采用TN-S这个排就是PE+N排,5芯电缆里的N线和PE线就全部压在这个排上。
     
发表于 2024-8-17 20:24:58 | 显示全部楼层
根据600问1.13,同一变电所可引出TN-S、TN-C、TT和TN-C-S系统,每个系统对这个排定义不同,在TT系统是N排,TN-S系统是PE+N排,TN-C-S系统是PEN排。
变配电室低压柜两个排是分别设铜排连通,因室外杆变,箱变体积小回路少做的简单就只设1个排,就这点区别而已。
     
 楼主| 发表于 2024-8-18 10:55:12 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2024-8-17 20:24
根据600问1.13,同一变电所可引出TN-S、TN-C、TT和TN-C-S系统,每个系统对这个排定义不同,在TT系统是N排, ...

受教啦!谢谢
     
发表于 2024-8-19 11:07:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2024-8-19 11:12 编辑

看讨论这么多太费劲了
     
发表于 2024-9-12 14:43:12 | 显示全部楼层
如果你们是独立接地系统,和外面无关,那这个就是PEN。如果你们都是一个项目,厂子的内部,这个就是N