账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 113120

[求助] 双电源转换开关的设置

[复制链接]
     
发表于 2024-8-16 09:40:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-16 09:58 编辑
x01oct 发表于 2024-8-16 09:05
风机房的照明,我从来就没有从本风机房的双切箱接过,从来没有

在消防风机未允许可由防火分区双切箱供电之前,
消防风机房备用照明可以由风机房双切箱供电,也可以由外部其他回路供电,
这个还专门有人发过文章。

另之前也有审查人以照明和动力要自成系统为由不让消防风机房备用照明从本机房双切箱供电。

请教下您“风机房的照明,我从来就没有从本风机房的双切箱接过”是基于什么考虑?
     
发表于 2024-8-16 17:49:58 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-16 09:40
在消防风机未允许可由防火分区双切箱供电之前,
消防风机房备用照明可以由风机房双切箱供电,也可以由外部 ...

您自己不都已经回答了么,照明动力分开配电啊
     
发表于 2024-8-16 18:22:24 | 显示全部楼层
明白了,只是求证一下还存不存在其他自己没考虑到的因素。

对于消防用电的节能,像动照分开这种,广东本地好像没看到有审查师这样要求。

当然,作为设计师风机房照明不从风机房双切箱供电怎么着都不会被提问题。
     
发表于 2024-8-17 09:45:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 云端筑梦师 于 2024-8-17 09:46 编辑

1、风机房内设置双电源切换箱时,可以为多台风机供电;
2、风机电源引自防火分区双电源切换箱时,应一对一;
3、风机房照明引自双电源切换箱(机房设置或者防火分区设置都可以);
     
发表于 2024-8-18 11:42:08 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-16 18:22
明白了,只是求证一下还存不存在其他自己没考虑到的因素。

对于消防用电的节能,像动照分开这种,广东本地 ...

照明最优的肯定是公区出线,不过一般画图偷懒我都是本机房出的,看项目那种吗捞项目就直接偷懒了,大的公建还是老老实实从公区走
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 14:40 , Processed in 0.064609 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表