账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: gucheng

[规范条文] 24D204-3《20kV及以下变电所设计与安装》特级负荷方案的疑问

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2024-8-7 12:20:41 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2024-8-7 10:22
高手,求文件下载地址~

已私,请查收~

点评

求提取码?谢谢  发表于 2024-11-26 22:55
发现你发的少了第28页,我补充了下,下载地址:https://pan.baidu.com/s/19d9ywE_ltAsgVADnxYSXyA?pwd=pcpd  发表于 2024-8-7 13:23
收到,感谢大佬~~  发表于 2024-8-7 12:54
     
发表于 2024-8-7 12:22:14 | 显示全部楼层
坛里非电力专业的坛友,推荐看一下华科大苗世红主编的《发电厂电气部分》第五版,多看几种主接线,尤其是各种主接线运行方式的变化,比如双母线带联络接线也可按单母线分段方式运行等,学会自主分析。不然,这些标准图集中的主接线,90%可能性会搅得你晕头转向。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-7 12:27:11 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-7 10:30
楼主威武!
这好像是刚出的图集,这么快就到手了。
还没看到这个图集,如有链接或者电子版文件,方便的话跪 ...

请见该链接:

https://www.doc88.com/p-58447943801793.html
《20kV及以下变电所设计与安装》





点评

收到,非常感谢!!!  发表于 2024-8-7 14:32
     
发表于 2024-8-7 12:27:48 | 显示全部楼层
比如下面两个主接线,到底是什么接线?如何运行?如果能够自行分析,则配四或标准图集的主接线分析,应该不在话下。
主接线1.jpg
主接线2.jpg
     
 楼主| 发表于 2024-8-7 12:34:07 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-8-7 12:27
比如下面两个主接线,到底是什么接线?如何运行?如果能够自行分析,则配四或标准图集的主接线分析,应该不 ...

用不了这么复杂,可以说一个县级的变电站都不会有这么复杂的
     
发表于 2024-8-7 13:20:16 | 显示全部楼层
高手,求文件下载地址~
     
发表于 2024-8-7 14:02:14 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-8-7 10:55
所以供规对“电力负荷”定义的模糊,导致了几十年的纷争和疑惑。

很多年前我就跟同事聊起过,电源侧的需求,和用电测的需求,不能简单的混为一谈
     
发表于 2024-8-7 15:12:23 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2024-8-7 12:34
用不了这么复杂,可以说一个县级的变电站都不会有这么复杂的

       这两个主接线是一样的,单母线分段带旁路,分段断路器兼作旁路断路器。110kV站经典形式,35kV站有的也用。现县域变电所220kV为主力,复杂度比这个高。
       我主要想说的是,先搞清楚主接线的一些基本概念,再去分析标准图集的做法,可以事半功倍。比如受电与馈电概念,电源断路器、负荷断路器、分段断路器、联络断路器、旁路断路器等设置与切换操作等,以及隔离开关的选择作用等。
     
发表于 2024-8-7 17:31:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-8 09:34 编辑

回复一下编辑后的问题。

以上是否说明双电源一用一备,机械/电气互锁只相当于1路电源?

是的。图集的意思204方案等同于供规的两个回路,只满足二级负荷供电要求。
这个和供规双重电源满足一级负荷的用电要求表述有点不一致,
但的确204方案对一级负荷用电设备供电不满足要求,没有发挥双重电源的作用。
实际设计的时候不会有人为一级负荷供电且有市电双重电源的情况下采用204方案的。
     
发表于 2024-8-8 08:49:33 | 显示全部楼层
谁有2024版下载地址,麻烦上传一份,谢谢

点评

但凡你看完所有楼也不会这么问。。楼里回复早有下载链接~  发表于 2024-8-8 09:38
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-8 09:42:08 | 显示全部楼层
以上是否说明双电源一用一备,机械/电气互锁只相当于1路电源?
双回路.png
可参考图集27页的注释,是不是同一个意思。因为你母线段故障的时候,怎么办?而不是前面的电源没了。
单母线分段的时候,一段母线故障了,还有另一段母线,满足双重电源的要求。


     
发表于 2024-8-8 09:53:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-8 09:56 编辑
hastings 发表于 2024-8-8 09:42
以上是否说明双电源一用一备,机械/电气互锁只相当于1路电源?

可参考图集27页的注释,是不是同一个意思。 ...

这个114方案的双电源就是双电源,和截图这个没关系。
     
发表于 2024-8-8 10:00:34 | 显示全部楼层
多谢多谢!今年是不是有蛮多新规范图集?看的记不过来了
     
发表于 2024-8-8 10:16:19 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-8 09:53
这个114方案的双电源就是双电源,和截图这个没关系。

114的出线只接一台变压器时,楼层的公共照明箱甚至都达不到二级负荷要求,114接了两台变压器时,低压处双电源切换也只能达到二级负荷水平。114方案的高压母线段在这里类比于区域变电站的同一段母线,只能出来最多二级负荷水平。以上是我前面想表达的意思,就是前面好多人提到过的,电源侧的需求,和用电测的需求,不能简单的混为一谈
     
发表于 2024-8-8 10:27:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-8 11:07 编辑
hastings 发表于 2024-8-8 10:16
114的出线只接一台变压器时,楼层的公共照明箱甚至都达不到二级负荷要求,114接了两台变压器时,低压处双 ...

26#截图内容只是表达双电源和双回路的区别,
对于城网,220kv/110kv等级的变电站基本上都是双回环路供电,两条高压进线各应对一台主变一段母线。这个来自同一段母线的两个10kv回路就意味着来自同一条高压进线,只能视为双回路供电,来自不同的母线段的两个10kv出线可以视为双电源。就是7#dqaq大神说的“两个电源,两个通道,故障无关”。

----------------------------------------------------
其实图集26页注2说的很明白了,我这个表述倒有点画蛇添足。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 09:58 , Processed in 0.107592 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表