账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4754|回复: 12

[求助] 场外独立的消防泵房应急照明和火灾自动报警问题

[复制链接]
     
发表于 2024-8-1 09:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
整个建筑群是有消控室的且做了上述两个内容的,场外独立的消防泵房内没有设置控制室或配电间,应急照明和疏散指示是否需要设置?火灾自动报警是否需要设置
发表于 2024-8-1 10:41:51 | 显示全部楼层
应急照明和疏散指示是需要设置的
发表于 2024-8-1 10:45:31 | 显示全部楼层
独立的消防泵房,不做火灾报警应该也可以,没有规范规定,但从消防控制室还不是要接很多线,消防电话线、自动控制线,手动控制线,液位线等,既然报警总线已经接入,就做上吧
     
发表于 2024-8-1 11:00:17 | 显示全部楼层
疏散照明不做应该也说得通,消防水泵房应该算得上火灾发展缓慢的场所。
     
发表于 2024-8-1 14:18:52 | 显示全部楼层
应急照明疏散指示要做,火灾自动报警要看泵房是不是服务于建筑群的,是的话也要做
     
发表于 2024-8-1 15:38:43 | 显示全部楼层
要做,(大于十个字)
     
发表于 2024-8-1 18:19:21 | 显示全部楼层
原则上都要设置应急照明
     
发表于 2024-8-2 09:58:58 | 显示全部楼层
langmahou 发表于 2024-8-1 14:18
应急照明疏散指示要做,火灾自动报警要看泵房是不是服务于建筑群的,是的话也要做 ...

按55037第8.3.1和2的条文说明,水泵房属火灾危险性小的场所,可以不设置火灾自动报警。
     
发表于 2024-8-2 11:03:32 | 显示全部楼层
本来按道理室外独立式泵房是不需要设置这些东西的,但是现在啊,没法说了,那些管事儿的半吊子专家说咋干就咋干吧。
     
发表于 2024-8-2 11:12:57 | 显示全部楼层
不做火警,应急照明做非集中电源非集中控制。
     
 楼主| 发表于 2024-8-3 10:26:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-8-1 10:45
独立的消防泵房,不做火灾报警应该也可以,没有规范规定,但从消防控制室还不是要接很多线,消防电话线、自 ...

恩,工作量也不大,就做上了
     
 楼主| 发表于 2024-8-3 10:27:15 | 显示全部楼层
cc9082 发表于 2024-8-2 11:12
不做火警,应急照明做非集中电源非集中控制。

那还是做集中吧,不然又搞一套系统
     
 楼主| 发表于 2024-8-3 10:28:18 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-8-2 09:58
按55037第8.3.1和2的条文说明,水泵房属火灾危险性小的场所,可以不设置火灾自动报警。 ...

最终我还是做上了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 06:57 , Processed in 0.068102 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表