账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3474|回复: 9

[问题探讨] 请教老师,关于柱上变压器

[复制链接]
     
发表于 2024-7-29 10:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yeesun 于 2024-7-29 16:40 编辑

本论坛常谈高大上的箱变或变电站,少见有关 柱上变压器的内容。

1、我们常见柱上变压器,有的在地面设置防护围栏,有的不设置。
下图、在路边草丛里,没有设置围栏,是否合适?

2、低压综合柜、也即JP柜,长期暴露在室外,内部的开关仪表等电器件,是否需要较高的IP防护等级?
另、JP柜内 是否需要频繁清理灰尘?……

请各位老师随意聊,谢谢!
Transformer & JP Cabinet.png
     
发表于 2024-7-29 11:00:58 | 显示全部楼层
这玩意主要关注接地和出线就好。配电箱要IP55以上其他应该没有太高要求室外环境允许使用就可以
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-29 11:38:20 | 显示全部楼层
柱上变压器一般是供电部门管辖范围内的事情……
用户要接低压电,然后当地供电部门找个柱变给你拉根低压电缆过来……
所以合不合适合不合规都是供电说了算,住建这边的设计单位没什么异议(乖巧的笑容)
发表于 2024-7-29 11:40:59 | 显示全部楼层
我在武汉老城区,也经常看到这样的柱上变,没有护栏,这个就是没有位置了才这样搞得,如果下面搞护栏,估计市政都没有位置
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-29 14:47:44 | 显示全部楼层
至少应该超出伸臂范围吧。要么高度高一点。要么设置护栏。像照片里这种高度不设置护栏,我觉得是欠妥。
发表于 2024-7-30 17:29:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2024-7-30 17:34 编辑

电力的这种杆上变有典设图集的,一般变压器的安装高度有3m多,超过了伸臂范围,所以不需要设置护栏。

要强调一下以上说的是电力的做法,电力的这个做法我觉得挺好的。但是这个杆上变压器要是现在由房建设计单位做设计,那就要纠结了,高低得给总开关加个30mA漏电开关。
     
发表于 2024-7-30 18:11:18 | 显示全部楼层
城市道路照明验收规范有类似的规定:
3 柱上变压器应在明显位置悬挂警告牌;
4 柱上变压器台架距地面宜为3.0m,不得小于2.5m;
     
发表于 2024-7-31 10:20:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 gucheng 于 2024-7-31 10:50 编辑

1.《国家电网公司配电网工程典型设计10kV配电变台分册》
低压综合配电箱采用吊装方式,箱体外壳优先选用不锈钢材料,也可选用纤维增强型不饱和聚酯树脂材料(SMC)。箱体尺寸为 1350m×700mm×1200mm(宽×深×高),部分偏远农村、山区的 10m 等高杆型选用尺寸为 800mm×650mm×1200mm(宽×深×高)箱体,以主杆为基准正面布置,便于运行维护。其底部距地面不小于 2.0 米,变压器台架宜相应抬高。在农村、农牧区等 D、E 类供电区域,低压综合配电箱下沿离地高度可降低至 1.8 米,变压器支架、避雷器、熔断器等安装高度应作同步调整,并宜在变压器台周围装设安全围栏。低压综合配电箱应配置带盖通用挂锁,有防止触电的警告标示并采取可靠的接地和防盗措施。
2.《9906-500063230-00012 200KVA 有补偿JP柜》
5.2 通用要求
5.2.1 额定工作电压:交流400V。
5.2.2 额定频率:50Hz。
5.2.3 额定绝缘电压:交流660V。
5.2.4 防护等级:不小于IP44

点评

全面周密且重点突出(红色字体标注)的解答!为本论坛树立了模范样本,谢谢Guchen老师!  发表于 2024-7-31 10:35
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-7-31 10:29:32 | 显示全部楼层
谢谢各位老师解答!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 23:31 , Processed in 0.073886 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表