账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3802|回复: 4

[求助] 3p微断只接一相的话,过载和短路不能跳闸吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-7-28 16:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我也是听别人说的,空开3p的如果接单相负荷,就不能跳闸。请问是这样吗?为什么啊?

那塑壳呢?也是这样吗?
     
发表于 2024-7-28 17:41:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeesun 于 2024-7-28 20:43 编辑

我试着说下,供参考,也抛砖引玉。
3P微断(MCB),只接一相,当过载或短路时,都会跳闸的。
塑壳断路器(MCCB),只接一相,当过载或短路时,也同样会跳闸的。
以上是针对热脱扣和电磁脱扣。

施耐德有种电子脱扣的塑壳断路器,论坛中有施耐德低压电器专家。
我不懂其原理,但顾名思义,电子式脱扣器的检测和动作执行、应有电源。
猜测:单相通电的话,电子式脱扣器将无法动作。



     
发表于 2024-7-29 10:11:14 | 显示全部楼层
自然是要断的,只是电流要比三相的大1.2倍-1.3倍才能可靠动作,配四手册上有介绍。
     
发表于 2024-7-29 19:42:39 | 显示全部楼层
huohai 发表于 2024-7-29 10:11
自然是要断的,只是电流要比三相的大1.2倍-1.3倍才能可靠动作,配四手册上有介绍。 ...

请教一下,在配四什么位置呢?我之前自己臆断是一样的
     
发表于 2024-7-30 14:43:55 | 显示全部楼层
yzwyzw 发表于 2024-7-29 19:42
请教一下,在配四什么位置呢?我之前自己臆断是一样的

下册P966页,电缆长度的最大允许值那
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 17:00 , Processed in 0.060387 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表