账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: liuiping

[求助] 两个挨着的消防电梯可以共用一组电源吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-7-18 12:44:00 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-7-18 12:48 编辑

51348的逻辑性实在不敢恭维。
13.7.13与建规消防电源专用回路的强条是矛盾的,是放宽要求的(也没见到建规编制组或者官方权威文件认可),
13.7.5放射式供电要求又是自己加戏的,
逻辑上来说这样做的依据/理由了什么?
随意用技术措施代替技术要求,不讲逻辑也不讲统计数据,这是某些专家的常态。
     
发表于 2024-7-18 12:48:29 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2024-7-18 12:29
规范不是只是说 这三个重要的 地方要末端切换了,哪条说了要 从配电室放射了 ? ...

民标13.7.5
     
 楼主| 发表于 2024-7-18 12:51:53 | 显示全部楼层

那就不行了,树干不能用,就一组双电源的话,双切箱放在其中一个机房,如果着火了,另一个也用不了,算了,不麻烦了,还是各用各的吧,两趟上去算了,
     
发表于 2024-7-18 14:16:15 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2024-7-18 09:04
GB55037-2.2.9说了每台消防电梯必须单独设置机房吗?

2. 2. 9 本条规定了保证消防电梯安全使用的基本要求,以确保消防电梯在火灾时能安全、可靠运行。
     消防电梯的梯井之间、消防电梯的梯井与非消防电梯的梯井之间、消防电梯机房之间、消防电梯机房与非消防电梯机房之间均应相互分隔,以确保每部消防电梯均能独立工作,不受其他电梯或电梯机房事故或火灾的影响。机房上设置的连通门应为甲级防火门,机房直通屋面的门的耐火性能视具体情况而定,并可以按照国家相关标准的要求确定。

也没说每台消防电梯独立机房啊~
     
 楼主| 发表于 2024-7-18 15:28:57 | 显示全部楼层
kawenganet 发表于 2024-7-18 14:16
2. 2. 9 本条规定了保证消防电梯安全使用的基本要求,以确保消防电梯在火灾时能安全、可靠运行。
     消 ...

那不是说消防电梯机房之间了啊
     
 楼主| 发表于 2024-7-18 18:23:30 | 显示全部楼层

有依据吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 03:05 , Processed in 0.052058 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表