账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4307|回复: 15

[规范条文] 消防电源独立敷设时是否还要用矿物质绝缘电缆?

[复制链接]
     
发表于 2024-7-16 15:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图,防火规范里这两条被废止,新的通用规范中没有明确,是不是意味着以后项目消防电源明敷时只要是与非消防电缆分开敷设,就不需要用矿物质绝缘电缆了?
微信图片_20240716155333.png

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-7-16 16:24:31 | 显示全部楼层
现在不是矿物绝缘电缆越用越少,而是越来越多
发表于 2024-7-16 16:25:02 | 显示全部楼层
根本不看你敷设方式
     
发表于 2024-7-16 16:31:08 | 显示全部楼层
只是废除其强制条款属性,还是完全废止?
     
发表于 2024-7-16 16:47:25 | 显示全部楼层
防火时间2个小时,是个坑。。
     
 楼主| 发表于 2024-7-16 17:24:52 | 显示全部楼层

很难评价,按理说直埋土壤中就不需要再用矿物质绝缘电缆,但在出变电所之前,与非消防电缆共同敷设在电缆沟里,如果之前的要求仍然要执行的话,仅因为这一段共用电缆沟部分的电缆,就要把整根电缆升级为矿物质绝缘电缆
发表于 2024-7-16 17:29:39 | 显示全部楼层
阿森 发表于 2024-7-16 17:24
很难评价,按理说直埋土壤中就不需要再用矿物质绝缘电缆,但在出变电所之前,与非消防电缆共同敷设在电缆 ...

变电所的里面,很多省答疑都提到不需要考虑

点评

谢谢老师  发表于 2024-7-16 17:32
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-17 11:44:20 | 显示全部楼层
《建筑电气》2024.04期有篇文章,有接头的矿物绝缘电缆(BTTZ)无保护时,在耐火试验时15分钟左右就实效了。
     
发表于 2024-7-17 11:47:37 | 显示全部楼层
750摄氏度、1.5h的有机绝缘耐火电缆,在F1型耐火槽盒中做耐火试验时,可工作3h。
     
发表于 2024-7-17 11:48:59 | 显示全部楼层
BTTZ不带接头明敷时,耐火试验大约在150分钟失效
     
发表于 2024-7-17 15:31:46 | 显示全部楼层
阿森 发表于 2024-7-16 17:24
很难评价,按理说直埋土壤中就不需要再用矿物质绝缘电缆,但在出变电所之前,与非消防电缆共同敷设在电缆 ...

是这样的。之前做陕西的一个项目,审图老师就以此为由强行要求把所有消防的干线都改成矿物电缆。
     
发表于 2024-7-17 15:51:04 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2024-7-17 11:44
《建筑电气》2024.04期有篇文章,有接头的矿物绝缘电缆(BTTZ)无保护时,在耐火试验时15分钟左右就实效了 ...

有接头相当于直接烤电缆。。。。
     
发表于 2024-7-19 08:55:46 | 显示全部楼层
广东省的地方变准《民用建筑电线电缆防火技术规程》里面有写消防设备线路的选用,可以参考一下。
123.png
     
发表于 2024-7-19 13:56:25 | 显示全部楼层
Realliu 发表于 2024-7-19 08:55
广东省的地方变准《民用建筑电线电缆防火技术规程》里面有写消防设备线路的选用,可以参考一下。
...

问了一圈厂家表示没有这款电缆,做预算也没法套定额
     
发表于 2024-7-19 17:40:04 | 显示全部楼层
zy456132 发表于 2024-7-19 13:56
问了一圈厂家表示没有这款电缆,做预算也没法套定额

NW电缆的试验标准就是950℃ 180min不被击穿,就是用矿物绝缘电缆。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 03:04 , Processed in 0.066470 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表