账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3279|回复: 5

[规范条文] 请问:无单独的电气控制房间,集中电源配电箱如何放置?

[复制链接]
     
发表于 2024-7-3 15:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
当灯具采用集中电源供电时,集中电源配电箱应设置在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内。《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第3.3.8.2条第二款。 请问一个单层1万多平的戊类厂房,无单独的电气控制房间,其集中电源配电箱放置在厂房内,这种情况是否允许?
     
发表于 2024-7-3 15:29:43 | 显示全部楼层
不允许,必须在厂房里隔出一个小房间来装这玩意
     
 楼主| 发表于 2024-7-3 15:35:53 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2024-7-3 15:29
不允许,必须在厂房里隔出一个小房间来装这玩意

谢谢!应急照明真是操碎了心
     
发表于 2024-7-3 16:05:54 | 显示全部楼层
考虑自带蓄电池吧,单层戊类工业厂房出门设置应急照明便可以了吧。
     
发表于 2024-7-3 16:34:24 | 显示全部楼层
应急照明箱加自带蓄电池灯具,只需要在安全出口处设个应急照明灯就可以了,最多就几个灯
     
 楼主| 发表于 2024-7-5 10:12:25 | 显示全部楼层
哎,现在为了画图方便,大家基本上都采用集中电源集中控制型,大空间场所很少采用自带蓄电池灯具了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-24 06:06 , Processed in 0.055443 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表