账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: fayou

[问题探讨] UPS安装空间的要求

[复制链接]
     
发表于 2024-6-26 13:57:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-6-26 11:14
我也有疑惑,这种2V,6V,12V的,是咋考虑的?

我也不是太明白,网上有比较可以参考,照他这个意思本质上就都是2V的模块,只是做成单体的形式不太一样吧:

2v12v.png

     
发表于 2024-6-26 16:33:15 | 显示全部楼层
目前的技术,阀控式密闭铅酸电池在正常情况下氢气泄漏确实会比较少,但不能排除非正常情况下比如过充电状态等,还是会有氢气泄漏的,对于爆规,爆炸气体2区的划分更多是为了预防非正常情况,所以含有UPS机组的房间该自然通风的自然通风,该加机械通风的加机械通风。电池容量大的UPS机组宜设置专用机房乃至专用蓄电池室,电池临界容量可参考DL/T5044的数据,因为一旦UPS电池容量较大,其他专业也不会愿意跟你同房,比如仪表专业、电信专业和工艺专业。

GB51194有列出蓄电池组总容量的计算公式,较为复杂。通常可根据电池容量(Ah)=[负载功率(W)x 运行时间(h)]/UPS输出电压(V)近似计算获得,除此还得考虑UPS的安全系数和电池充放电效率。也可以根据电池截止电压和运行时间对应电流放电比来计算电池容量。
     
发表于 2024-6-26 17:14:10 | 显示全部楼层
Russell0514 发表于 2024-6-26 16:33
目前的技术,阀控式密闭铅酸电池在正常情况下氢气泄漏确实会比较少,但不能排除非正常情况下比如过充电状态 ...

实际碰到有的情况,并不是其它专业的设备在同一房间布置,而是比如UPS自身的设备机柜,放在同一个房间,这也不算专用的蓄电池室。而且一般蓄电池比较多比较大的时候,可能就得用机架安装,但就是能碰到有要求一定要装在机柜内的业主。
     
发表于 2024-6-27 10:02:43 | 显示全部楼层
用到UPS机柜的情况,按其电池容量估算,基本可以达到设置蓄电池室的要求了吧。我的理解是,UPS机房是个大概念,UPS蓄电池室是这个大概念下面的子概念。人家不愿意同房的原因,就是怕你划成爆炸危险环境,影响到别人家设备不得不升级啊。
     
发表于 2025-1-5 19:57:30 | 显示全部楼层
那我380V的30KVA的UPS还需要单独设置UPS室吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 03:04 , Processed in 0.058589 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表