账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3048|回复: 12

[求助] 请教老师:美式箱变的三 个小问题? 谢谢!

[复制链接]
     
发表于 2024-6-14 17:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yeesun 于 2024-6-14 17:31 编辑

以下铭牌电路图、摘自B站的短视频,关于美式箱变。

视频链接:https://www.bilibili.com/video/BV1zL4y1F7x1/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=c89753fbbb88c6b3c3e15cf3fcad7412

请教老师:
1、  高压负荷开关下,为什么串联了 两只 熔断器?
2、  低压框架断路器、是否带有 漏电保护功能呢?
3、  低压框架断路器下,有四只电流互感器,其中三只 分别测量三相电流,另一只是测量零序电流吗?
        如果是TN-C供电的话,测量零序电流,有意义吗?

谢谢老师!
美式箱变.jpg
     
发表于 2024-6-14 17:22:26 | 显示全部楼层
熔断器保护范围不同。一组高短路电流保护,另一组过载和低短路电流保护,兼有温度保护功能。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-14 17:28:47 | 显示全部楼层
熔断器有最小开断电流限制,分为后备型、通用型和全范围型,依据时额定最小开断电流与额定电流的关系。后备型作短路保护,但无法开断过负荷电流和较小的短路电流,所以另设一组。

点评

每每拜读老师的解答,都有茅塞顿开之感,谢谢Dqaq老师!  发表于 2024-6-14 17:34
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-6-14 17:29:57 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-6-14 17:22
熔断器保护范围不同。一组高短路电流保护,另一组过载和低短路电流保护,兼有温度保护功能。 ...

非常感谢Dqaq老师解答! 我又补充了一个问题,老师方便时,请帮助解答。 再致谢意!
     
发表于 2024-6-14 17:41:05 | 显示全部楼层
2、框架断路器 可以选配带漏保的控制器
3、第四个互感器应该是给无功补偿柜取样用的
说的不对的 请老师们再纠正吧

点评

在请教糖老师:如果是TN-C供电的话,框架断路器选配 具有漏保功能,是否有意义呢?谢谢!  发表于 2024-6-14 17:47
谢谢糖老师解答! 祝您周末愉快!  发表于 2024-6-14 17:44
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-15 19:58:03 | 显示全部楼层
框架式断路器,部分有接地保护脱扣器,少部分有剩余电流脱扣器。
     
发表于 2024-6-15 20:00:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-6-15 20:04 编辑

与LSI脱扣器不同,接地脱扣器输入信号可以来自外界,主要两种类型:零序电流型和剩余电流型。所以接地脱扣器也可以作剩余电流保护,就看你外配的电流互感器形式和位置。但动作电流整定范围起点较高,一般为In的0.2~0.3倍开始。
就算框架式断路器In为400A(已经基本上是最小值了),动作电流最小值也在100A左右。

点评

Dqaq老师一贯诲人不倦,敬佩敬佩!谢谢Dqaq老师!  发表于 2024-6-15 20:43
     
发表于 2024-6-15 20:02:51 | 显示全部楼层
剩余电流脱扣器,一般配专门的剩余电流检测附件使用,动作电流整定起始值比接地脱扣器小得多。但也是多少安的范围,不可能式毫安量级。
     
发表于 2024-6-15 20:07:29 | 显示全部楼层
比如施耐德MT系列,microlocic6.0带接地故障保护,7.0带剩余电流保护脱扣器,外配测量单元。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 22:18 , Processed in 0.076276 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表