账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3607|回复: 11

[求助] 求助单位泵房供水运行不稳

[复制链接]
     
发表于 2024-6-12 07:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
主要问题:供水出口压力从0.43MP-0.36MP-0.43MP来回循环、变频器从35.4HZ到33.7HZ来回循环,至供水压力不稳远端水压低时而无水。设备:水泵是上海人民的电机功率132KW扬程60米一用三备、出水口DN300压力设定0.43MP远端约0.24-0.27之间白天峰值流量不到300m³、变频器ABB一台型号 ACS510去年新换的、大学校园供水面积33万平方米。排查:远近端供水管线无漏点、各阀门无异常、远传压力表换新的了、压力表通讯线没问题、变频器设置和厂家确认了没毛病、低压设备检查正常、四台轮着使用症状一样。求助:基本能想到排查的都是正常但问题还是没解决,求各路大神帮扶
     
发表于 2024-6-12 09:18:04 | 显示全部楼层
个人分析硬件和软件着手:1、取源点的位置是否合理;2、PLC控制程序延后动作是否合理;3、供水系统本身设计是否合理(例如:稳压罐、无负压供水设备本体、管路设计);
     
 楼主| 发表于 2024-6-12 09:36:27 | 显示全部楼层
leoren 发表于 2024-6-12 09:18
个人分析硬件和软件着手:1、取源点的位置是否合理;2、PLC控制程序延后动作是否合理;3、供水系统本身设计 ...

谢谢    1.取源点已经换过了。2.设备没用PLC设备、只用一个控压器也检查了没发现什么问题。3现在的供水系统已经运行20年了以前没出现过类似的情况,系统里没有无负压、稳压主要设计在管路上了。所以说这几个都排除了。就因为这现在非常犯难、我捉摸找一个变频器厂家以外的人在印证一下厂家的设置有什么问题没有,目前也只能往这上怀疑了。
     
发表于 2024-6-12 10:00:15 | 显示全部楼层
出口流量有实时监测值么?
     
 楼主| 发表于 2024-6-12 15:00:04 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2024-6-12 10:00
出口流量有实时监测值么?

有出口流量监测、也没什么变化和以往大致相同
     
发表于 2024-6-12 19:50:31 | 显示全部楼层
张宽 发表于 2024-6-12 15:00
有出口流量监测、也没什么变化和以往大致相同

流量监测什么设备用的哪种方式
     
 楼主| 发表于 2024-6-13 08:14:41 | 显示全部楼层
统一回复:问题解决了,问题还是出在变频器设置上,重新调整之后设备运行正常了。在这谢谢各位老师的帮助和建议。
     
发表于 2024-6-13 08:39:05 | 显示全部楼层
解决了就好。排除管网漏点、排除了异常瞬时大流量,那就剩下变频器这儿了……哪设置错了?最低频率值?
     
发表于 2024-6-14 08:53:56 | 显示全部楼层
看这个参数,要是没以后用水量增加的余量考虑,完全可以把泵选小一些,定频运行就行了
     
 楼主| 发表于 2024-8-1 09:19:04 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2024-6-13 08:39
解决了就好。排除管网漏点、排除了异常瞬时大流量,那就剩下变频器这儿了……哪设置错了?最低频率值? ...

不好意思刚刚看到,谢谢关心、诚如、把最低频率值重新调高后就恢复正常了。
     
 楼主| 发表于 2024-8-1 09:22:35 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-6-14 08:53
看这个参数,要是没以后用水量增加的余量考虑,完全可以把泵选小一些,定频运行就行了 ...

哈哈哈,估计领导喜欢大的不想改造
     
发表于 2024-8-1 12:58:30 | 显示全部楼层
参数设计问题,我以前负责换热站的时候,处理过,简单说就是变频器频率曲线问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 17:02 , Processed in 0.059931 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表