账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

[问题探讨] 气体灭火

[复制链接]
     
发表于 2024-5-30 13:24:31 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2024-5-30 12:19
变电所事故风机必须在防护区外设控制装置。

没电了,有控制装置也不会动的
     
发表于 2024-5-30 13:25:15 | 显示全部楼层
只能不切电,别无他法
     
发表于 2024-5-30 13:56:12 | 显示全部楼层
分励脱扣器
     
发表于 2024-5-30 14:49:10 | 显示全部楼层
我一直把变电所的箱子定义为消防箱的,不切断这个箱子的电源,后面的回路也不切。
 楼主| 发表于 2024-5-30 14:54:55 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2024-5-30 14:49
我一直把变电所的箱子定义为消防箱的,不切断这个箱子的电源,后面的回路也不切。 ...

所以才会出现消防验收时提出的:气体灭火时,几台空调都没有关的情况
     
发表于 2024-5-30 15:46:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 齐格斐 于 2024-5-30 15:52 编辑

1,照明空调之类切断可以通过切断出线断路器实现。
2,事故排风的火灾切断和火后启动,可以在出线断路器后面再加个磁力启动器(比如华荣有款BQD8050,其他品牌应该也有同类产品),二次回路做到这个里面,位置放在门外。

     
发表于 2024-5-30 15:49:31 | 显示全部楼层
我验收的时候从来不提这个,也没人提过我的项目,如果遇到个别教条的,我会问他怎么做。
     
发表于 2024-5-30 15:50:35 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2024-5-30 14:49
我一直把变电所的箱子定义为消防箱的,不切断这个箱子的电源,后面的回路也不切。 ...

其实我也是这样处理的
     
发表于 2024-5-30 15:51:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-5-30 14:54
所以才会出现消防验收时提出的:气体灭火时,几台空调都没有关的情况

我是变电所双切箱是消防负荷,不切
空调单做一个三级负荷照明箱,包括检修插座,都从这里接,火灾切除。
     
发表于 2024-5-30 16:33:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-5-30 10:58
现在消防验收,提出气体灭火动作后,变电所的4台空调柜机啥的都没有断电,不符合要求 ...

空调是内循环,这些专家是不是傻啦?
     
发表于 2024-5-30 18:11:28 | 显示全部楼层
我一直建议变配电室的按照消防负荷来,不切电,包括数据机房如果不是消防用电,也不建议切。不切电就完事儿了。我原来还遇到整个项目都不切电的,设计师当地有点知名度的,别人说他不对,他就怼回去,反正就说,他觉得可以手动切电。
     
发表于 2024-5-30 21:49:12 | 显示全部楼层
依据规范那一条?
气体灭火规范里相关的条文是:5.0.6 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制。
难不成把空调当通风机械?正如25#说的,除非是带新风的空调,一般空调都是内循环的。
另外也没看到有条文说照明、插座也要断电。

发表于 2024-5-31 09:11:21 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-5-30 21:49
依据规范那一条?
气体灭火规范里相关的条文是:5.0.6 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、 ...

气灭火的规范虽然没有说,但是《火灾自动报警系统设计规范》有“ 2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;“
     
发表于 2024-5-31 09:26:16 | 显示全部楼层
我更倾向于在门口2.0m处做电源接口。事故风机工作就接临时ups供电就完事了。
     
发表于 2024-5-31 09:42:58 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-5-31 09:11
气灭火的规范虽然没有说,但是《火灾自动报警系统设计规范》有“ 2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在 ...

谢谢!忘记了火规这一条。
不过这个照明、插座也要断电又是哪里有要求?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 19:57 , Processed in 0.099773 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表