[求助] 不同容量的变压器联络

[复制链接]
     
发表于 2024-5-29 14:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,请教一下各位大佬,高压侧单路电源,一台630和一台315的变压器接于同一高压侧电源,这两台变压器低压侧可以联络吗,如果可以,母线是否按大的考虑,还有什么需要注意的地方,如果是两台独立运行不联络又会有什么弊端?
     
发表于 2024-5-29 15:06:57 | 显示全部楼层
您是说低压侧联络还是并联?联络肯定可以,联络柜内设置开关,母线可以按照315变压器的设置。
以上是我的看法,不一定对。
     
 楼主| 发表于 2024-5-29 15:20:41 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-5-29 15:06
您是说低压侧联络还是并联?联络肯定可以,联络柜内设置开关,母线可以按照315变压器的设置。
以上是我的看 ...

舟兄,母线和联络开关为何不是按大的考虑呢
     
发表于 2024-5-29 15:20:47 | 显示全部楼层
低压侧可以联络,联络开关和联络母线槽按小变压器来,我们这专家意思是只能设手动三合二,不能设备自投或电气联锁
     
 楼主| 发表于 2024-5-29 15:36:43 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-5-29 15:20
低压侧可以联络,联络开关和联络母线槽按小变压器来,我们这专家意思是只能设手动三合二,不能设备自投或电 ...

请教一下,为何要手动,三合二闭锁不是更方便吗
     
 楼主| 发表于 2024-5-29 15:41:57 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-5-29 15:20
低压侧可以联络,联络开关和联络母线槽按小变压器来,我们这专家意思是只能设手动三合二,不能设备自投或电 ...

两变压器低压侧母线段大小要一致吗,是按大的来,还是按各自容量来匹配选择?
     
发表于 2024-5-29 16:42:35 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2024-5-29 15:41
两变压器低压侧母线段大小要一致吗,是按大的来,还是按各自容量来匹配选择? ...

我们这是各按各的变压器容量算母排。我说的手动是指三锁两钥匙 不做自动投入,当然如果将母联开关与三级负荷做联动切除,负荷不超载也可以自动
发表于 2024-5-30 10:40:17 | 显示全部楼层
最好是同级容量的变压器联络吧,两侧的保护开关参数针对的初始系统容量不一样,仅靠联络母线去控制接入联络后的负载容量真的恰当吗?我觉得还是有点疑问
     
发表于 2024-12-3 16:59:30 | 显示全部楼层
借题主问题,如果可以按照较低容量变压器参数选择联络母线和开关,那如果是两台相同容量的变压器,仅带保障负荷且保障负荷容量较小,那是不是也可以按保障负荷的容量去选择联络母线和开关参数呢?这样岂不是节约很多?但是大部分图纸中没有这么设计又是为何?(新手疑问
     
发表于 2024-12-3 19:22:18 | 显示全部楼层
1、单高压电源两台变压器联络意义不大。是考虑变压器故障或检修吗?几率太小
2、两台变压器联络,母线规格各自算,联络开关按小的变压器或者保障负荷容量算都可。既然都联络了,联络稍微选大点,灵活性更好。出线断路器分段能力按大的变压器选。
3、联络的两台变压器尽量同容量。自投的话,要考虑非保障三级负荷的自动卸载,避免单台变压器过载运行。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报