[问题探讨] TN-C-S系统中,室外进户线不能小于多少?

[复制链接]
     
发表于 2024-5-25 08:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小建筑,采用三相供电,TN-C-S系统,室外进户线不能小于多少?按低规3.2.10条,铜线不能小于10.  如果是单相进户呢?


     
发表于 2024-5-25 09:36:10 | 显示全部楼层
不知道,我猜一下:还是10平方,两芯线
     
发表于 2024-5-25 10:01:35 | 显示全部楼层
楼上说得对。
楼主是觉得小建筑用10mm2PEN铜线浪费吧?
这个规定是按照IEC调整的,
为了保证安全,这点小钱就别纠结了。
     
发表于 2024-5-25 13:35:20 | 显示全部楼层
个人的见解:此条针对的是pen单独敷设的情况,比如单芯,多芯电缆不适用。多芯电缆可参考多芯各截面积之和大于10即可,比如4x2.5的电缆。但是10平方其实是很小的电缆了,不差那个钱了,毕竟还要满足短路灵敏度,电压降之类的要求。
     
 楼主| 发表于 2024-5-25 13:55:52 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2024-5-25 13:35
个人的见解:此条针对的是pen单独敷设的情况,比如单芯,多芯电缆不适用。多芯电缆可参考多芯各截面积之和 ...

这个"多芯电缆可参考多芯各截面积之和大于10即可",有什么出处?