[问题探讨] 关于小商铺的疏散标志灯

[复制链接]
     
发表于 2024-5-23 19:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50016-2014第10.3.5条规定,安全出口和人员密集的场所的疏散门上应设标志灯。问:商业步行街里的小隔间商铺内部算人员密集场所吗(也即,小隔间商铺开向内部疏散走道的门上是否应设标志灯)?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-5-23 19:25:03 | 显示全部楼层
这是消防法


消防法-人员密集.png

     
 楼主| 发表于 2024-5-23 19:55:09 | 显示全部楼层

这个我们都知道
     
发表于 2024-5-24 09:32:09 | 显示全部楼层
我觉得要问建筑,该门算不算疏散门,如果是那就设置。
     
发表于 2024-5-24 10:11:18 | 显示全部楼层
犯不着为了省一个灯,把自己送进去~
     
发表于 2024-5-24 11:03:46 | 显示全部楼层
51309的3.2.8条:
出口标志灯的设置应符合下列规定:
……
9  应设置在步行街两侧商铺通向步行街疏散门的上方;
……
     
发表于 2024-5-24 14:26:15 | 显示全部楼层
先说结论,目前是做。

在鼓吹节能的今天,仍然因为规范条文的一刀切,导致许多材料安装在没有什么意义的地方。

许多小店面是否会因为我没有设置出口灯而导致无法逃生。

     
发表于 2024-5-26 11:58:39 | 显示全部楼层
200平以内可以不设置。建规10.3.1
     
发表于 2024-5-26 19:51:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-5-26 19:52 编辑

现在要探讨应急照明和疏散指示设置的问题首先要看GB55037,
基于GB50016的条文的过时要求来探讨已经没意义了。