发表于 2024-5-23 16:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 songxia_123 于 2024-5-24 10:28 编辑


项目是二级负荷。两回路10KV进线,变配电室设置两组高压柜,两台变压器,每组高压柜对应一台变压器,低压母联,高压不联络。
每组高压柜进线柜设置断路器或负荷开关-熔断器保护,出线柜仅出线一台变压器,此时出线柜不设置断路器或负荷开关-熔断器是否可以,可有相关规范要求?

线路图.png

高压柜.png


     
发表于 2024-5-23 17:47:56 | 显示全部楼层
不设?咋保护?
     
发表于 2024-5-23 18:12:05 | 显示全部楼层
啥意思,两台还是一台,一个回路可以省一个开关,往往省的是进线。
     
 楼主| 发表于 2024-5-24 09:11:58 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2024-5-23 18:12
啥意思,两台还是一台,一个回路可以省一个开关,往往省的是进线。

一台变压器,南方电网典设:小于315的在出线柜设负荷开关-熔断器(图集3-1),小于800的在进线柜设负荷开关-熔断器(图集3-2)。
     
 楼主| 发表于 2024-5-24 09:13:04 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-5-23 17:47
不设?咋保护?

单台变压器,进线柜设保护开关,不知道可有相关规范。
     
发表于 2024-5-24 09:14:05 | 显示全部楼层
没看明白这个描述啊,意思是在变压器前设置一个10kV出线柜吗?为了切换给哪一个变压器送电?
     
 楼主| 发表于 2024-5-24 09:18:38 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-5-24 09:14
没看明白这个描述啊,意思是在变压器前设置一个10kV出线柜吗?为了切换给哪一个变压器送电? ...

高压柜.png
单台变压器,进线设置保护,出线不设置。类似低压中只有一台设备,仅设置一个保护开关。

     
发表于 2024-5-24 09:20:26 | 显示全部楼层
没描述清楚,不知所云
     
发表于 2024-5-24 09:24:36 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2024-5-24 09:18
单台变压器,进线设置保护,出线不设置。类似低压中只有一台设备,仅设置一个保护开关。

...

这个不就相当于进线柜就是出线柜,只是隔开了而已,只有一个设备用一个开关保护就行啊。
     
发表于 2024-5-24 09:25:17 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2024-5-24 09:18
单台变压器,进线设置保护,出线不设置。类似低压中只有一台设备,仅设置一个保护开关。

...

这是线路-变压器组接线。主楼叙述确实很难理解。两路进线,两台变压器,又出线柜仅一台变压器,不知另一台跑哪里去了。现感觉是想说有两个独立的线路-变压器组。
     
发表于 2024-5-24 11:24:50 | 显示全部楼层
你这个虽然是典设,但是,不能扩展,问题就是要不要扩展,我们自己定不了,他们供电局才知道,他们可能需要弄几个备用间隔作为环出用。
所以,配电房部分我们从来不设计,交给电力设计院设计,我看电力设计院的图纸,环出的备用柜数量,每个项目都不一样。
令,你图中稍微改了下典设,进线那里加了避雷器和PT,前面得加个隔离器吧?
     
 楼主| 发表于 2024-5-28 11:33:40 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-24 09:25
这是线路-变压器组接线。主楼叙述确实很难理解。两路进线,两台变压器,又出线柜仅一台变压器,不知另一 ...

叙述改了下。末端10kV变配电室,不考虑扩展和环出柜的情况。
     
发表于 2024-5-28 11:38:43 | 显示全部楼层
可以,你这就是高压柜一进一出么,保护你设置在进线还是设置在出线没区别。
     
 楼主| 发表于 2024-5-28 11:41:44 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2024-5-24 11:24
你这个虽然是典设,但是,不能扩展,问题就是要不要扩展,我们自己定不了,他们供电局才知道,他们可能需要 ...

截图就是南方电网的典设(18版的),末端10kV变配电室,不考虑扩展和环出柜的情况。进线柜和出线柜均设置断路器可有具体特点或优点。
     
 楼主| 发表于 2024-5-28 11:42:54 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-5-24 09:24
这个不就相当于进线柜就是出线柜,只是隔开了而已,只有一个设备用一个开关保护就行啊。 ...

末端10kV变配电室,不考虑扩展和环出柜的情况。进线柜和出线柜均设置断路器可有具体特点或优点。