关于不可上人吊顶内烟感测试、维修问题,实际都是怎么解决的
发表于 2024-5-16 16:43:25 | 显示全部楼层
一般只有石膏吊顶会存在不好检修的问题(无检修口),但是一般石膏吊顶里面本身就不需要设探头。
     
发表于 2024-5-17 10:52:27 | 显示全部楼层
净高大于0.8m,且有可燃物的吊顶内才需要设置探测器,一般情况下是不需要设置的。如果设置了,石膏板吊顶只能到处开检修口,集成吊顶或者矿棉版吊顶则随意。 还有一种情况,镂空面积超过总面积30%的,探测器需设在吊顶内,这种应该可以通过镂空区域检修。

点评

矿棉板和铝扣板也存在啊,层高六米减吊顶3米到楼板顶也快三米了,是拆一两块吊顶板能够得着的吗?  发表于 2024-5-21 15:36
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-5-21 15:38:41 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-5-16 16:43
一般只有石膏吊顶会存在不好检修的问题(无检修口),但是一般石膏吊顶里面本身就不需要设探头。 ...

哪个规范有明说不需要?好多都设计了
     
 楼主| 发表于 2024-5-21 15:40:16 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2024-5-17 10:52
净高大于0.8m,且有可燃物的吊顶内才需要设置探测器,一般情况下是不需要设置的。如果设置了,石膏板吊顶只 ...

风管保温算是可燃物吧
发表于 2024-5-21 16:44:27 | 显示全部楼层
风行水上 发表于 2024-5-21 15:38
哪个规范有明说不需要?好多都设计了

除了木质建筑,吊顶的防火等级基本都是要求达到B1级别的,好多都设计,大部分都是设计上有问题。
     
发表于 2024-5-24 09:17:02 | 显示全部楼层
风行水上 发表于 2024-5-21 15:40
风管保温算是可燃物吧

不算,可燃物至少要B2级
     
发表于 2024-5-24 09:21:57 | 显示全部楼层
风行水上 发表于 2024-5-21 15:40
风管保温算是可燃物吧

吊顶内超过一定高度必须要设转换层的(好像是1.5m),转换层可以上人。