官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
wangguichao66 发表于 2024-5-11 15:46 作为设计人员, 在设计过程中还是要守住底线, 如果业主为了省钱提出违反规范的要求,
使用道具 举报
yaoli1719 发表于 2024-5-11 16:28 当然这么做无疑是很好的,我也希望能看到这样的施工单位,这么做无疑是要时间、金钱加经,缺一不可;现实 ...
myface 发表于 2024-5-10 17:20 常规情况下新建的肯定是按这个原则来设计啊,尤其是动力电缆桥架,堆多了之后不仅是不方便的问题,还严重影 ...
yaoli1719 发表于 2024-5-11 17:05 举个例子啊,夏天屋面线槽内40%和80%有大区别吗?整体温度高,电缆发热不是主因吧主要还是晒的! ...
myface 发表于 2024-5-11 17:24 首先要加盖板,其次如果有曝晒温度过高的情况,载流量就要按相应温度折算。最重要的,你把桥架撑到盖子都 ...
x01oct 发表于 2024-5-11 18:28 单层情况下,圆截面与外接正方形的面积比例是78.5%,你是咋搞到80%的?
消防应急照明专题帖子汇总
yaoli1719 发表于 2024-5-13 08:58 我没说没有盖板,哪个屋面没有曝晒?盖了盖板温度不也高,纠结80%干啥
yaoli1719 发表于 2024-5-13 09:01 关键不是80%,我要表达的是既然说超了40%风险比较大,那屋面桥架里就算放一根电缆,温度也比房间里放满了 ...
?_446231510 发表于 2024-5-11 16:41 图纸不方便发,但是真的非常细致,每个回路都做了短路电流计算,每个断路器选型都进行了校验;电压降从变 ...
齐格斐 发表于 2024-5-23 10:11 填充率是按截面积算的,但实际电缆敷设是存在间隙的,很多时候你看着电缆很满,实际填充率可能还真不过半。 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-8-21 20:20 , Processed in 0.081286 second(s), 25 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.