[问题探讨] 雷电流会泄放到大地,那为什么IT电源不接地系统,相线不会对地放电呢?不会直接流入到

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2024-5-9 15:49:02 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-9 14:43
你去画个大圈,画在IT系统与地之间,一定要将整个IT系统包在圈内。假设IT系统接地了,有接地故障电 ...

是的啊,从微观来看,二者都是有电位的自由电子。
从理论上来看,雷电看来更像是一个电容器二极的击穿而短路的意思,而且大地的极性是由雷云感应出来异性电荷。
而我们工频电源是按电路原理来运行的。
设想一下,比喻说高压电缆,电源不接地系统,单相落地是否会触电?
     
发表于 2024-5-9 15:56:38 | 显示全部楼层
fayou 发表于 2024-5-9 15:49
是的啊,从微观来看,二者都是有电位的自由电子。
从理论上来看,雷电看来更像是一个电容器二极的击穿而 ...

不接地还有电容电流。高压系统绝缘故障也容易击穿空气
     
发表于 2024-5-9 16:00:18 | 显示全部楼层
fayou 发表于 2024-5-9 15:49
是的啊,从微观来看,二者都是有电位的自由电子。
从理论上来看,雷电看来更像是一个电容器二极的击穿而 ...

肯定会。因为还有看不见的对地分布导纳。相当于处处都通过高阻抗接了地的。
     
 楼主| 发表于 2024-5-9 17:29:26 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-9 16:00
肯定会。因为还有看不见的对地分布导纳。相当于处处都通过高阻抗接了地的。 ...

和雷电泄放的原理还是不一样。
     
 楼主| 发表于 2024-5-9 17:35:40 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-5-9 15:56
不接地还有电容电流。高压系统绝缘故障也容易击穿空气

好的,感谢!
     
发表于 2024-5-9 18:25:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2024-5-9 18:30 编辑
fayou 发表于 2024-5-8 19:02
惭愧,大佬稍为我解说下,
基尔霍夫我知道,
雷电也是自由电子,可以直接入地,是因为大地感应相异负荷   ...
做个不恰当的比喻
雷电类似电源阴极流向阳极。
IT是一个电路但是这个电路是开路。
两者可以说啥联系都没有。。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-5-9 19:08:19 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-5-9 18:25
做个不恰当的比喻
雷电类似电源阴极流向阳极。
IT是一个电路但是这个电路是开路。

到位,是这意思