[求助] 5个单芯电缆能否代替1根五芯电缆?

[复制链接]
     
发表于 2024-4-28 11:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
5个单芯电缆能否代替1根五芯电缆?


甲方飞要换成单芯的 说是走线的时候好敷设 一个粗的 不好弯

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-4-28 11:17:53 | 显示全部楼层
可以的。严格说允许载流量和短路电流都有变化,但允许载流量不会变小,短路电流变化也不大。只要等截面,没问题。就是低压柜出线电缆可能无支架托承。
发表于 2024-4-28 11:31:02 | 显示全部楼层
按GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准第3.5.1条来
     
发表于 2024-4-28 14:14:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2024-4-28 14:32 编辑

甲方的要求是专业合理的。敷设时应注意按回路成束绑扎,同时避免单芯穿未分割磁路钢管情况。另外色标也保证正确。另外补充一下:此要求在干线敷设时仅针对大截面(通常按大于150mm2)电缆比较合理,还有就是母线槽供电的楼层插接箱后分支电缆在管井内短距离范围内也是合理的
     
发表于 2024-4-28 14:28:15 | 显示全部楼层
甲方愿意承受换单根的代价就行。
     
发表于 2024-4-29 14:25:48 | 显示全部楼层
应该是大于240的才能用单芯电缆吧?
发表于 2024-4-29 14:47:58 | 显示全部楼层
单芯容易产生涡流
     
发表于 2024-5-8 15:22:41 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-4-28 14:28
甲方愿意承受换单根的代价就行。

说得对,5根单芯的和一根5芯电缆其实是一样的,只是4芯电缆不能单独加一根地线替代5芯电缆