[求助] 请问,按照现在规范消防水泵房供电是否可以三级负荷?

[复制链接]
     
发表于 2024-4-26 15:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,园区车间均为戊类车间,室外用水量20L/S,均为三级负荷。那么按照现在规范消防水泵房供电是否可以三级负荷?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!.

查看全部评分

     
发表于 2024-4-28 09:12:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2024-4-28 09:14 编辑

既然“均为三级负荷”,为何排除消防水泵?室外用水量20L/S难道不是用来确定消防负荷等级的吗?纠结在何处呢?除非你这个消防水泵还为其他单体服务。
     
发表于 2024-4-28 09:35:07 | 显示全部楼层
小编拟了个标题《全面清除旧规的“遗毒”、“遗痕”,营造良好的设计生态》
发表于 2024-4-28 10:07:47 | 显示全部楼层
可以按三级负荷供电,但具体的还需要结合当地的地标。如浙江省仍然要求末端设置双切等。
     
发表于 2024-4-28 10:36:40 | 显示全部楼层
坐标青海,本地做法为:三级负荷的消防水池,设置末端切换,主、备电源通过变压器低压侧不同母线段引来。
     
发表于 2024-4-28 11:16:32 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2024-4-28 10:36
坐标青海,本地做法为:三级负荷的消防水池,设置末端切换,主、备电源通过变压器低压侧不同母线段引来。 ...

西安项目去年做过一个,同此做法
     
发表于 2024-4-28 13:22:04 | 显示全部楼层
海岸边的宗介 发表于 2024-4-28 10:07
可以按三级负荷供电,但具体的还需要结合当地的地标。如浙江省仍然要求末端设置双切等。 ...

通用规范在浙江的指南之后,所以跟指南冲突的地方,以通用规范为准,可以单电源。除非浙江再出个指南。
发表于 2024-4-29 19:06:55 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2024-4-28 13:22
通用规范在浙江的指南之后,所以跟指南冲突的地方,以通用规范为准,可以单电源。除非浙江再出个指南。 ...

你说会不会有审图说,你要按要求高的来。