[问题探讨] 防排烟风机控制箱的直接手动控制线大家还设置吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-4-26 15:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
记得刚出GB55024的时候大家还都讨论过这个. 24dx002-1就是总线手动了
{CE05510E-0BC1-40cf-AEC0-552612FAEAFC}.png
     
发表于 2024-4-26 15:18:41 | 显示全部楼层
图集出来彻底不画了少一根算一根
发表于 2024-4-26 15:24:04 | 显示全部楼层
又没有废止原来做法,我们还是按原来的
     
发表于 2024-4-26 15:32:38 | 显示全部楼层
跟树总想法一样,维持原设计
     
发表于 2024-4-26 15:37:18 | 显示全部楼层
现在唯一的障碍就是火规被废止(降级为一般性条文)的强条仍然要求(修订后大概率会被取消)。所以除非地方住建部门(消防审验全过程)发文确认,否则建议还是先保留。另一个帖子http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... &extra=page%3D1
     
发表于 2024-4-26 16:30:47 | 显示全部楼层
图集刚出,个人觉得还是维持原状比较好。
     
发表于 2024-4-26 16:41:46 | 显示全部楼层
水泵和风机区别对待,是电气设计人员认为水泵比风机更重要,还是给排水和暖通规范对控制的要求不同?还是仅为示例,实际两者都用直接手动或都用总线手动都行?
     
发表于 2024-4-27 23:25:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2024-4-27 23:30 编辑

规范组靠图集放风呢。。



有意进一步打压消防风机的地位,
消防风机这几年地位一直在降、降、降



从风机房独享的双切箱,  沦落到和卷帘、垂壁、应急灯共享双切箱。身份地位降低一截。


电源上,被砍了一刀。
控制上,有望再被砍一刀。


是不是火灾模拟/火灾调查显示,防排烟设备没啥用呢 ?  
或者说,消防风机理念是好的,  但现实中 不太好用、达不到预期效果。
专家们逐渐转变思路了?看后面规范修编吧


     
发表于 2024-5-11 10:54:22 | 显示全部楼层
排烟风机很多,可靠性要是有保证的话,取消了没什么不好
发表于 2024-5-11 11:26:12 | 显示全部楼层
提一嘴,为什么大家默认消防水泵不包含消防潜污泵和稳压泵。字面理解的话,消防潜污泵不是也应该做手动启动线。