账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3356|回复: 10

[求助] 请问接地故障脱扣器是什么?

[复制链接]
     
发表于 2024-4-24 22:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好:请问接地故障脱扣器是什么?它的检测原理是什么,这样的断路器会不会很贵,现在的工厂电机往往线路很长,又都不带RCD,选用这种带接地故障的脱扣器是否能普及呢?谢谢
接地故障脱扣器.png
     
发表于 2024-4-25 08:48:32 | 显示全部楼层
选电子脱扣器的时候,往往可以选带G的也就是带接地保护的脱扣器,原理应该就是测零序吧。
     
发表于 2024-4-25 09:05:03 | 显示全部楼层
施耐德的,参考一下
微信截图_20240425090302.png 微信截图_20240425090343.png

     
 楼主| 发表于 2024-4-25 09:17:08 | 显示全部楼层
谢谢上面两位老师,原来是测零序、电子式断路器上的。
     
发表于 2024-4-25 09:30:14 | 显示全部楼层
脱扣器是专门的特性,根据电流大小来判断,可能是定时限的,也可能是反时限的,或在两者中可选。比如施耐德、西门子等部分脱扣器,时间整定有I2t-ON/OFF两种选择,前者就是反时限的。
但是,输入脱扣器的故障电流来源,有多种选择,主要是零序电流和剩余电流。哪怕是同一性质的电流,取样位置也可能可以有多种选择,对应的整定方式也不同,很琐碎复杂。

点评

谢谢您  发表于 2024-4-25 09:32
     
发表于 2024-4-25 09:38:47 | 显示全部楼层
如下图,如塑壳式NSX断路器,一般是红圈的两种情况。如果是三极低断,非要用剩余电流保护,得外加一个专用电流互感器附件,测四根带电导体电流和,通过专用信号线接入低断。如果是4极低断,直接选带vigi的就行了。
图中蓝色的,是低压总开关接地故障脱扣器可选的输入电流来源。当然红色的也可以。蓝色的要外接CT,专用信号线引入。
看蓝色部分,是否能体会到,变压器中性点通过低压柜母排接地,有很大的好处?所以业界好多死杠变压器中性点通过低压柜接地的设计师,从没能真正了解过这种做法的种种种种好处。
低断接地故障保护的故障特征量来源.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-4-25 09:39:51 | 显示全部楼层
上图的图例中,将“测量”改为“测得”,就更明确了。
     
 楼主| 发表于 2024-4-25 20:15:44 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-4-25 09:38
如下图,如塑壳式NSX断路器,一般是红圈的两种情况。如果是三极低断,非要用剩余电流保护,得外加一个专用 ...

老师,您说的“变压器中性点通过低压柜母排接地的好处”,我还没能理解,是否是方便接电流互感器吗,水平有限,还希望您能多讲几句!感谢!
     
发表于 2024-4-25 20:34:56 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-4-25 20:15
老师,您说的“变压器中性点通过低压柜母排接地的好处”,我还没能理解,是否是方便接电流互感器吗,水平 ...

方便在变压器N端子接地导体的任何一段接CT,这是其中的好处之一。除去争议不休的所谓杂散电流不说,安装施工也方便了。不用专门的接地绝缘导线连接,变压器处不用预埋突出地面的接地导线的导管等。低压柜的保护接地也一起作了。

点评

谢谢!  发表于 2024-4-25 22:06
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-22 00:18 , Processed in 0.091762 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表