[求助] 中小学校、幼儿园消防安全十项规定

[复制链接]
     
发表于 2024-4-11 00:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
中小学校、幼儿园消防安全十项规定要求宿舍设自动报警或独立具有联网功能的感烟探测器,声光报警或广播,现在做一个校园改正项目,只做宿舍,消控室在食堂,考虑到尽量不影响室外管网,想尽量不和消控室扯上关系,免得拉那么多线,还要加应急照明控制器。在国家规范没要求做自动报警的情况下,每个宿舍能不能做区域报警系统满足中小学校、幼儿园消防安全十项规定,不做消防广播,消火栓还是接入消控室,应急照明采用非集中控制系统与区域报警相连(规范又说有消控室就要在消控室控制,与应急照明规范有不一样,头疼)。
     
发表于 2024-4-11 08:46:43 | 显示全部楼层
设置区域还是联动,要看是否有联动设备,如果单纯的消火栓泵,我还是建议区域。并且我也咨询过本地专家,可以区域报警+消火栓玩自己的。
发表于 2024-4-11 10:11:49 | 显示全部楼层
火灾报警系统有无线传输和同伙信息网络传输的方式,不一定要改造外网。
     
发表于 2024-4-11 10:40:10 | 显示全部楼层
学校已经设有消控室,
宿舍的火警系统还倾向于选择区域报警系统,
有点不大不理解。

火警系统选择区域报警系统而不上集中报警系统的主要原因是消防控制室需要两个人24小时值班,
多出好多运行费用以及应对消防检查很多啰嗦事。
     
发表于 2024-4-11 10:48:15 | 显示全部楼层
你都有广播了,消防控制室是现成的,还想着做区域报警感觉不太对吧,一般做区域报警为了不设消防控制室,现在消防控制室都有了还不做集中型那不是纯纯浪费