[问题探讨] 照明回路超过80m

[复制链接]
     
发表于 2024-3-25 19:14:56 来自手机 | 显示全部楼层
之前我也有疑问,但我看厂家样本,那种带漏电保护功能的断路器,比如常熟CH3L,都具备漏电保护,短路保护,过载保护功能,难道不能满足相地接地故障和相零短路吗?
     
发表于 2024-3-25 22:10:17 | 显示全部楼层
就想简单问一下,照明回路超过80米,校验灵敏度是什么规范出处呢,看后面讨论的热火朝天
     
发表于 2024-3-26 08:26:21 来自手机 | 显示全部楼层
6A,B曲线,4平方线
     
发表于 2024-3-26 08:30:55 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-3-25 17:32
老师您认为短路保护可以用长延时吗?

用长延时的话,切断时间很难满足要求
     
发表于 2024-3-26 09:19:54 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-3-26 08:30
用长延时的话,切断时间很难满足要求

请教下老师,带漏电保护功能的断路器 RCBO,具备漏电、短路、过载保护功能,用来解决接地故障、相-零短路,应该没问题吧
     
发表于 2024-3-26 09:27:43 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-3-25 17:32
老师您认为短路保护可以用长延时吗?

用长延时脱扣无法满足短路状况下线路热稳定要求
     
发表于 2024-3-26 09:30:16 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-3-26 08:30
用长延时的话,切断时间很难满足要求

切断时间不能满足要求,有啥后果?会烧线路吗?会烧设备吗?
     
发表于 2024-3-26 09:34:01 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2024-3-26 09:30
切断时间不能满足要求,有啥后果?会烧线路吗?会烧设备吗?

还会增大发生电击故障风险
     
发表于 2024-3-26 09:36:53 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-3-26 09:19
请教下老师,带漏电保护功能的断路器 RCBO,具备漏电、短路、过载保护功能,用来解决接地故障、相-零短路 ...

线路过长就可能满足不了L,N短路故障灵敏度要求
     
发表于 2024-3-26 09:39:16 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-3-26 09:36
线路过长就可能满足不了L,N短路故障灵敏度要求

哦是,也得校验一下,只想着满足接地故障了。
     
发表于 2024-3-26 09:52:20 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-3-26 09:34
还会增大发生电击故障风险

风险从何处来?
     
发表于 2024-3-26 10:40:17 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-3-26 09:19
请教下老师,带漏电保护功能的断路器 RCBO,具备漏电、短路、过载保护功能,用来解决接地故障、相-零短路 ...

是相零短路的灵敏度达不到,不是开关有没有短路保护,是短路电流小,开关跳的不快。你如果一定要交这个真,你要先计算短路电流到底多大,然后在看看B曲线行不行,重新设计线路等等。不算短路电流没法谈。你说你是车间项目,这种项目我没见过谁关注过这些东西,灯泡能亮就行了,哈哈哈。
     
发表于 2024-3-26 10:55:35 | 显示全部楼层
zhj529 发表于 2024-3-25 22:10
就想简单问一下,照明回路超过80米,校验灵敏度是什么规范出处呢,看后面讨论的热火朝天 ...

出处是《低规》6.2.4
     
发表于 2024-3-26 11:05:34 | 显示全部楼层
1.3倍,16A微断速断多少A,没查,但X1.3也就200A吧,短路电流怎么也有200A吧,呵呵,所以没问题,大胆用吧
     
发表于 2024-3-26 11:08:25 | 显示全部楼层
我也好几次表达了类似的疑问:在瞬时无法满足灵敏度的时候,用长延时去切断故障回路,除了不满足规范的字面要求,别的方面应该没有原则性问题。
不会对线路造成损坏,也没有增加电击风险。