请问,多大功率的消火栓泵是直接启动,大于多大功率就要采用降压启动呢?30kw的消火栓可以采用星三角启动吗?
     
发表于 2024-3-22 19:37:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2024-3-22 19:39 编辑

请您看下《配四》的12.1.3节,里面有详细论述,我感觉写的非常好,特别是“关于鼠笼型电动机全压启动条件的辨别”一节及后文的简易判断,表现出了作者对设计者的谆谆教导,殷切期盼。
     
发表于 2024-3-23 14:48:52 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-3-22 19:37
请您看下《配四》的12.1.3节,里面有详细论述,我感觉写的非常好,特别是“关于鼠笼型电动机全压启动条件的 ...

但是实际工程中,很少有人按这个来判断,总有人不核算全压起动条件,就告诉你,这个电动机大了,不敢全压起动啊~~

我还遇到过擅自改变起动方式导致现场接线接不上,跑来找我要出变更的。

我还遇到过现场断路器进线端子烧了,怪设计断路器选小了,怪设计全压起动没有做星三角起动的(我望着那台不到20kW的风机,现场1600kVA的变压器,看着唠唠叨叨的甲方,无比的心累)
     
发表于 2024-3-24 10:09:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-3-23 14:48
但是实际工程中,很少有人按这个来判断,总有人不核算全压起动条件,就告诉你,这个电动机大了,不敢全压 ...

是的老师,虽然您说的我暂时还没有遇到,但可以预见的是,这些事早晚会发生在我身上。不过您是大院的设计师,还有业主敢找您的麻烦
     
发表于 2024-3-24 15:01:54 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-3-24 10:09
是的老师,虽然您说的我暂时还没有遇到,但可以预见的是,这些事早晚会发生在我身上。不过您是大院的设计 ...

设计师现在没什么地位,我不去现场,他们就统一都说是设计的问题,我去现场一个一个怼一遍,他们就不说设计了,反正谁不去现场谁倒霉。。。。

点评

需要设计师自己有底气  发表于 2024-3-25 14:13
哈哈!  发表于 2024-3-24 16:14
发表于 2024-3-25 15:39:30 | 显示全部楼层
大致估算:普通电动机直接起动的容量<供电变压器容量的8%,消防设备直接起动的容量<供电供电变压器的容量的15%(启动时停的设备多)