导线在槽盒里敷设是否乘修正系数
发表于 2024-3-15 10:35:49 | 显示全部楼层
看民规啊 7.4.4

降流系数

降流系数
     
发表于 2024-3-15 11:17:54 | 显示全部楼层
应该有修正系数,但是线槽内目前并没有权威的折减系数,如果硬要套,有一个线束1/N的降容系数(应该没人用)。
     
发表于 2024-3-15 16:04:17 | 显示全部楼层
当然有,但是缆规上的说法非常含糊,与配四不同,没有一个通用的标准。