账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7207|回复: 19

[国家标准] GB/T 43025-2023 用户接入电网供电方案技术导则

  [复制链接]
     
发表于 2024-2-28 10:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 43025-2023-T 用户接入电网供电方案技术导则.part2.rar (1.77 MB, 下载次数: 239)

GB 43025-2023-T 用户接入电网供电方案技术导则.part1.rar (8 MB, 下载次数: 295)


评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
myface + 2 赞一个!

查看全部评分

     
发表于 2024-2-28 11:11:52 | 显示全部楼层
        谢分享。终于有标准将电力负荷具体化了,明确了对各等级电力用户的供电要求。原来电力负荷这个术语,含用电设备、用电功率、供电设施、电力用户等多重含义。供规将对电力用户的供电要求,泛化为对所有(含用电设备、电力设施等)电力负荷的供电要求,导致几十年的纷争,尤其是对二级负荷。
        进步还是有的,很畅快。
     
发表于 2024-2-28 16:24:43 | 显示全部楼层
这个标准对无功补偿设计影响比较大。原来中压用户按平均功率因数0.9补偿,按现在的标准,按最大功率(也就是计算负荷)下不小于0.95补偿。
     
发表于 2024-2-29 08:37:35 | 显示全部楼层
非常感谢分享
     
发表于 2024-2-29 09:47:13 | 显示全部楼层
非常感谢分享,学习学习。
     
发表于 2024-3-11 14:20:54 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习
     
发表于 2024-3-20 14:06:01 | 显示全部楼层
感谢无私分享
     
发表于 2024-3-22 09:25:52 | 显示全部楼层
这里面也提到了双电源、双回路的定义
     
发表于 2024-3-22 15:07:56 | 显示全部楼层
非常感谢分享,学习学习。
     
发表于 2024-4-17 08:39:30 | 显示全部楼层
对低压设计影响大不大
     
发表于 2024-4-23 14:14:07 | 显示全部楼层
感谢感谢 找了很久
     
发表于 2024-5-22 15:34:38 | 显示全部楼层
对于20kV及以下变电所的设置,有较为明晰的放宽原则。
如“11.3.3 在多层或高层建筑物的地下层设置非充油电气设备的变(配)电室时,当有多层地下层时,不应
设置在最底层;当只有地下一层时,应采取抬高地面和防止雨水、消防水积水的措施。应根据工作环境
要求加设通风、去湿设备或空气调节设备。”,很贴近实际设计。
感谢贾总的好资料!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-10 20:22 , Processed in 0.095155 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表